電纜頭的問題
請教前輩,一個電纜有兩個頭,那么這兩個頭套什么定額?定額里面應該包含什么主材?電纜終端頭和電纜頭有什么區別嗎?什么情況下需要安裝“電纜手套”什么情況下只需要焊接銅接線端子?請前輩不吝賜教!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一個電纜有兩個頭,那么這兩個頭套什么定額? 答:套電纜終端頭或電纜中間接頭安裝子目。如果安裝內容有變壓器和高壓柜的工作內容也有可能存在澆注電纜頭或熱縮電纜頭等。 定額里面應該包含什么主材? 答:依據你套用的定額子目,含有一定的輔材,未計主材都不包括。 電纜終端頭和電纜頭有什么區別嗎? 答:應該這樣說電纜頭包括電纜終端頭。因為有中間頭的制作安裝。 什么情況下需要安裝“電纜手套”什么情況下只需要焊接銅接線端子? 答:一般情況下進配電柜的電纜頭設計要求有電纜手套,這個定額子目中也含接線端子。只需要接線端子的一般是電纜進低壓配電箱或小配電柜,以及用電負荷小的用電設備雖然電纜也進配電柜,且電纜芯截面小的只用接線端子就行了。
2011-05-29 10:00:24
-
一個電纜有兩個頭,這兩個頭是終端頭,除設計有明確要求外,一般工程均套室內干包電纜頭,定額內包括干包手套和接線端子;電纜頭是電纜終端頭的簡稱,電纜均需做電纜頭,焊銅接線端子用于10mm2及以上的銅線。
2011-05-29 09:09:05
-
這些都是由 設計圖和 施工工藝確定的;建議你查看一下相關的施工工藝手冊;
2011-05-29 09:05:26
-
一個電纜有兩個頭,那么這兩個頭套什么定額?套電纜終端頭定額子目; 定額里面應該包含什么主材?電纜頭盒等屬于未計價材料; 電纜終端頭和電纜頭有什么區別嗎?電纜終端頭是指兩個端頭,電纜頭包括終端頭、電纜長度太長的有中間接頭。 什么情況下需要安裝“電纜手套”一般不需要。 什么情況下只需要焊接銅接線端子?大規格的電纜在電纜頭中有接線端子,小規格的電纜在配電箱中可以用接線端子,要根據工程實際情況套子目。
2011-05-29 09:20:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看