女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 有關接線端子和電纜頭的問題

    搞不懂這些問題,找不到有關這方面的依據 BV-6的接線端子套什么定額?有無外部端子接線怎么區分? 電纜呢,小于35㎡的套什么定額?如果電纜型號為YJV3*35+1*16,有多少個電纜頭?分別是?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    有無端子就是四否需要線鼻子的區別,理論上只要是電纜就要電纜頭,但是很多單位為了省錢16mm2以下的就直接用線鼻子了 YJV3*35+16 1根電纜一般按照2個電纜頭計算,超過250米+一個電纜中間頭,電纜頭里面含線鼻子,如果是線鼻子的話是6個35的2個16的 沒有計算規則,大于4mm2的采用線鼻子,小于等于4的直接擰上 不用線鼻子 是的

    2012-02-08 13:32:29 

  • BV-6計算了接線端子,就不套端子板外部接線子目。 YJV3*35+1*16套用35平方的。一般一根電纜為兩個終端頭,敷設很長的有中間接頭。

    2012-02-08 13:37:32 

  • 絕緣導線10平方及10平方以上的線是多股線,這些導線在接入配電箱時需要接線端子,即線鼻子。 6平方及6平方以下的線是單芯線,這些線直接接入配電箱,即無端子接線 所有電纜進配電箱都需要電纜終端頭,終端頭中含焊壓接線端子。電纜終端頭數量應根據系統圖數個數

    2012-02-08 15:13:02 

  • BV-6的接線端子套什么定額?一般按無端子外部接線 有無外部端子接線怎么區分?看箱內是否壓制專用接線頭 電纜呢,小于35㎡的套什么定額?按電纜頭處理 如果電纜型號為YJV3*35+1*16,有多少個電纜頭?一端按一個電纜頭考慮

    2012-02-08 19:12:28 

  • BV-6的接線端子套什么定額?套線鼻子定額,有無外部端子接線怎么區分?看配電箱里面是否有外部端子接線。 電纜呢,小于35㎡的套什么定額?套線鼻子定額,如果電纜型號為YJV3*35+1*16,有2個電纜頭。

    2012-02-08 16:24:01 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題