yufengwuying 2011-06-02 09:29:11 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 2回答
鋼筋2009中承臺上的剪力墻柱應該怎么設置底標高
鋼筋2009中承臺上的剪力墻柱應該怎么設置底標高,如設置的底標高是在承臺內,那么伸入承臺內的鋼筋軟件是怎么考慮的,是否自動識別和扣減,在圖形算量中是否也會相應的扣減了砼的量?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻柱的底標高設置成承臺底標高和頂標高算出的鋼筋是一樣的。只要構建復制到了基礎層,軟件就會自動計算插筋。鋼筋和混凝土量軟件都會自動扣減。
2011-06-02 11:16:51
-
要想做到自己心中有數,還是自己隨便畫個構件后手工推算下好
2011-06-02 09:48:04