  • 梁鋼筋錨固長度的計算問題

    在框架梁里,梁下部通長筋錨固計算中用: 1, 支座-保護層+15d,還是用0.4lae+15.用哪種方法計算?它們的算法有什么不同? 2、如果支座小于0.4lae,鋼筋錨固是什么情況?怎么計算? 3一施工單位鋼筋下料就是按0.4lae+15D下的料,這樣做正確嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、下部筋的錨固應該是伸至柱外邊(柱縱筋內側),且≥0.4lae。如果是0.4lae且不滿足伸至柱外邊(柱縱筋內側)是錯誤的。 2、如果支座小于0.4lae,這一條08G101-11的44頁有專門的解釋怎么做。 3、施工單位的做法應根據圖集要求做。

    2011-06-10 10:14:10 

  • 你好 1.這兩種算法分別是直錨和彎錨,當支座寬度滿足直錨按照直錨算,不滿足直錨長度按照彎錨算 2如果支座小于0.4lae,鋼筋錨固是:支座-保護層+15d 應該根據圖集要求把 施工單位做法不對

    2011-06-10 08:55:55 