女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻和框架梁相交處梁支座選擇問題

    帶暗柱的短肢剪力墻與框架梁相交處應如何布置? 框架梁要封閉嗎?能與剪力墻重合嗎(經試驗,梁與剪力墻重合繪制和不重合繪制所得的梁鋼筋量是不同的)?是否需要與暗柱相交還是只要繪制到暗柱的邊緣即可? 1軸處梁遇到剪力墻位置要斷開繪制還是貫通布置?

    貫通布置

    短肢剪力墻

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    帶暗柱的短肢剪力墻與框架梁相交處,當梁遇到剪力墻位置要貫通布置。

    2011-06-15 09:21:16 

  • 剪力墻和框架梁相交處梁支座選擇問題? 本人認為應按貫通來畫框架梁。

    2011-06-15 09:44:52 