隨風 2011-06-19 17:23:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 354查看 3回答
剪力墻鋼筋布置問題
剪力墻垂直內側和外側的鋼筋級別和間距不一樣,請問要如何布置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好 內外側鋼筋之間用+連接 比如內側鋼筋為C10@100 外側鋼筋C12@200 可以輸入(1)C10@100+(1)C12@200
2011-06-19 17:26:59
-
用加號分開,按順時針布置,如(1)B16-200+(1)B18-150,加號前是外側,后的就是內側了,實際上內外側的布置與計算量沒有關系。
2011-06-19 17:27:55
-
(1)B12@200+(1)B14@200,當剪力墻按逆時針布置時,“+”前是外排筋,后邊是內排筋,順時針時相反。
2011-06-19 17:28:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看