a我是小呆子 2011-06-19 22:35:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1325查看 2回答
通常鋼筋焊接接頭
基礎和柱中的通長鋼筋均采用焊接接頭,優先采用閃光對焊。挑梁縱筋不得采用任何接頭。 受力鋼筋搭接長度范圍內箍筋直徑≥0.25d(d為搭接鋼筋直徑較大者) 焊接接頭怎么設置,受力搭接范圍在哪設置
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納03G101中有規定,在樓面以上及梁底面以下500范圍內不允許搭接,鋼筋兩個接頭距離不能小于35d,可在樓層的凈高的1/6區域搭接 關于鋼筋接頭可以采用鋼筋彎曲15度角雙面焊接5d,(單面焊接10d、不宜采用),最好采用閃光焊接,
2011-06-19 23:02:45
-
你好 焊接接頭在工程設置中進行設置的 03G101中有規定,在樓面以上及梁底面以下500范圍內不允許搭接,鋼筋兩個接頭距離不能小于35d,可在樓層的凈高的1/6區域搭接
2011-06-19 22:39:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看