hyy232915544 2011-08-08 23:34:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1486查看 5回答
柱變截面鋼筋識別的問題
我的柱子不會識別變截面,截面變了,有部分鋼筋是到層頂彎折的,有部分通上去,但是我軟件出來的結果都是按不變截面的,該彎折的也通上去,我已經在計算設置里面,設置了柱子自動識別變截面,請問這樣了還不會識別是怎么回事。舉例來說KZ1,600*800,一層角筋4C25,H一邊邊筋3C20,B邊4C22,二層時截面600*700,角筋4C25,H一邊邊筋3C18,B邊3C20,一層層頂B邊應該有2根C22在柱頂彎折的,但是計算結果都是層高-下層露出長度+上層露出長度
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有可能你的變截面沒有達到自動識別的要求,也就是c/hb小于等于1/6,如果需要設置,手動在需要封頂的縱筋前加“*”,如*4C22,需要注意的是在全部縱筋前加“*”是無效的。
2011-08-09 07:44:44
-
在計算設置--節點設置里選擇一下節點。
2011-08-09 05:57:27
-
你的變截面沒有達到標準圖認可的,就是小于1/6,鋼筋自然就通上去了。
2011-08-09 07:45:50
-
支持竟真的答復
2011-08-09 08:09:50
-
選擇正確的節點,并進行設置
2011-08-09 11:12:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看