女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋抽樣 柱變截面

    在同一層中,柱子的截面及鋼筋信息變化時,應該怎么處理?以及處理后,截面變化處鋼筋有什么影響? (沒有建立柱表的前提下,變截面不是漸變式)
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 矩形柱能自動判斷變截面,如果不是矩形柱的話可以在鋼筋信息格里手輸*強行讓鋼筋在本層頂錨固。

    2011-11-06 20:34:57 

  • 可以在變截面處分?,將一部分給其他樓層。

    2011-11-05 16:35:17 

  • 這個在軟件上調整就可以!

    2011-11-05 17:07:04 

  • 定義兩個柱子,以變截面處為標高分界點,變截面處的鋼筋軟件根據默認的節點錨固,下圖

    柱表

    信息變化

    2011-11-05 23:13:22 

  • 您好,十字準線的回答就是正確的,這個軟件默認的設置就是會自動判斷的!您繪制好變截面的柱子即可。 1、鋼筋2009軟件,對于矩形柱變截面錨固,在 計算設置中第13項默認是“是”,只針對鋼筋信息輸入框中無“*”情況。 選擇是,則程序自動判斷鋼筋連續通過還是彎折;選擇否,則鋼筋在變截面處連續通過,此項設置只針對矩形柱/墻柱,且鋼筋在非全部總筋中輸入時有效。 2、柱子變截面的時候節點錨固是不一樣的,在輸入鋼筋的時候在信息前面加*號,輸在下層鋼筋里面就可以了。

    答疑解惑

    2011-11-11 09:08:22 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題