  • 如何設置圖中ABCD四處的砌體加筋?

    要求:“填充墻應沿層高全高每隔500mm設2a6拉筋。拉筋伸入墻內的長度,7度時應不小于墻長的1/5,且不小于700mm?!? 問題1:如何選擇砌體加筋插入點?布置在暗柱端點?還是布置在暗柱中心點?或是布置在轉角處? 問題2:若將插入點設置在暗柱中心,(暗柱長800mm)此拉筋的長度是不是為400+700? 問題3:若圖紙中未標明,砌體墻與砌體墻“十字”或“L型”“T型”交接處是否還需要布置砌體加筋?

    伸入墻內的長度

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    砌體加筋

    2014-06-15 14:46:37 

  • 在砌體加筋界面,用工具欄上“自動生成砌體加筋”,勾選整樓生成,你就可以看到它的布置了,這樣比文字的解釋就更有效果。


    答疑解惑

    2014-06-15 11:44:01 

  • 你這個圖形的砌體加筋就設置一種就行,但朋友你有一點沒說清楚,就是采用砌體加筋的形式是哪一種,有預埋件,有預留鋼筋,有植筋,但你不管是哪一種,都選擇一字端頭的那種就行,你說的,“拉筋伸入墻內的長度,7度時應不小于墻長的1/5,且不小于700mm?!边@個指的是剪力墻、暗柱以外深入砌體墻內部的長度,計算砌體加筋就是這部分長度,比喻植筋在計算植筋個數,關鍵要看你的砌體加筋是采取哪種形式,我看了你的圖,預埋鋼筋采用一字—4形的,植筋采用一字—6形的,預埋件是一字—2形的,另一端長度輸入0,希望對你有所幫助,我的電腦不能上傳圖片,不好意思

    2014-06-15 12:21:56 