  • 消防電的若干問題

    請教各位前輩:一、氣溶膠自動滅火裝置/落地式QRR20L/SL是什么東西?應該套哪項定額比較合適,我之前沒見過;二、排煙口處有排煙風機,是不是需要套“電機檢查接線”和“微型電機調試”這兩項定額呢?三、點型感煙探測器和點型感溫探測器需要配套一對一的安裝模塊嗎?模塊一般安裝在什么位置?需要套哪項定額?四、自動報警系統調試的點數是以模塊數來區分的呢還是以探測器的數量來區分?或者是二者相加的數量來區分?比方說有150個探測器,配套安裝了150個模塊,那么是按200點以下計算呢?還是以300個點數為一個系統進行調試?五、消防斷電點(估計是也一個模塊,這個套什么定額?)怎么區分單輸入\\出模塊和多輸入/出模塊?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、套系統組件安裝 貯存裝置安裝 (貯存容器) 40L,按市場價補充主材; 2、排煙口處有排煙風機,這是你買的成品,是不需要套“電機檢查接線”和“微型電機調試”這兩項定額; 3、點型感煙探測器和點型感溫探測器需要配套一對一的安裝模塊,模塊和探測器是一起,,套測器安裝即可; 4、按模塊數計算點調試,套200個點以下; 5、消防斷電點,不用單獨套定額; 怎么區分單輸入\\出模塊和多輸入/出模塊? 單輸入\\輸出模塊只能輸出一組控制信號,接收一組反饋信號,而多輸入\\輸出模塊則能輸出二組以上控制信號,接收二組以上反饋信號。如風機模塊應采用是雙輸入雙輸出模塊,因為風機的啟、停與反饋要兩組信號才能完成;在的報警設備中,風機的多線控制與模塊控制是兩回事,多線控制還應加多線制模塊。

    2011-08-21 00:46:35 

  • 1、這個沒有定額可套用,按搬運費簽證。設備應計入造價。 2、套用微型電機檢查接線,微型電機調試可以計取。 3、套用模塊安裝。模塊一般也隨探測器在一起,依據設計有時一個探測器一個模塊,有是一個模塊帶幾個探測器。 4、按模塊數計算點調試。按200個點計算。 5、一般是安裝在配電箱內的。

    2011-08-20 18:18:18 

  • 1、在原位標注里直接輸入次梁加筋根數即可; 2、用自動生成吊筋的功能,輸入次梁加筋根數即可; 3、在計算設置里將次梁加筋的根數輸上。

    2011-08-20 21:55:34 