lhsxxx
2011-10-19 17:55:44
|
廣東省
鋼筋算量GGJ2013
|
1084查看
1回答
柱在基礎層的問題,希望有人能解答
我畫好框架柱,在首層看過,是縱筋錨固的,和獨立基礎連接的柱我也選了縱筋錨固,可匯總計算后查看鋼筋三維發現首層的柱沒問題,每根都有向上伸出,可基礎層卻只有1,、2、3、4不等的鋼筋向上伸出,小小的新手希望能得到高手的解答,拜托各位了!附圖如下:
問題補充:沒注意截圖,這是側邊柱,最多向上錨固的了,總共有5根伸出,其他都向內錨固了! 看了會資料,大概知道插筋是什么了,與基礎連接的柱一般都要用插筋的,除非能保證鋼筋不會收到傾斜的力以致變形!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不要選擇縱筋錨固,在基礎層也布置上柱,這樣在基礎就會計算插筋。
2011-10-19 17:57:31






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看