陽陽 2011-10-21 09:05:37 | 河北省 其他專業 | 582查看 4回答
電纜敷設及電纜接頭問題
河北省定額 1、電纜YJV-3*10mm2+2*6mm2 沿橋架和金屬線槽敷設,套哪個定額子目?? 2、如下圖: 此接頭套哪個定額子目?? 謝謝,,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、橋架和線槽要分開,如你所給的圖中,在橋架里的電纜按橋架算;在線槽中,就是出橋架后的,按線槽算; 2、這個圖,是自己想著畫的還是設計圖啊?疑問。進戶主電纜,一般是五芯的,直接到配電房或配電所,再分支,不會出橋架后與護套線連接的。此處具體連接,還是咨詢設計院。
2011-10-21 09:20:45
-
支持樓上的說法
2011-10-21 09:47:43
-
套用35mm2以下子目
2011-10-21 09:18:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看