  • 電氣工程防雷接地問題

    說明等電位聯結箱至PE母排的等電位聯結線采用BV-1*25,SC25,F(xiàn)C。地下室部分有一個MEB箱和一個LEB箱,還有總配電柜,機房層配電室有一個LEB箱,剩下每個衛生間有一個LEB箱,那工程量等電位聯結線采用BV-1*25,SC25指哪個箱子到那個箱子呀?謝謝了
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    LEB箱作為局部等電位按規范要求直接就進與板鋼筋或柱鋼筋連接即可(規范要求bv4mm2,PC16管)不需要直接與MEB相連,MEB箱一般與進戶電源配電箱PE母排及金屬結構和人工接地體連接,所以樓主描述的應是MEB與配電箱的連線,MEB與配電箱一般就進連接而且配電箱子目中已包括接地費用,應確保不重復計算。

    2011-10-31 19:27:16 

  • 設計沒有另行說明,則均為SC25管; 還有一種可能,LEB箱與結構鋼筋連接!

    2011-10-31 17:08:36 

  • 最好看一下設計說明 ,一般BV25是主線

    2011-10-31 14:13:36 