seabiscuit 2011-11-13 19:39:54 | 廣東省 其他專業 | 2245查看 1回答
靜壓管樁露出地面問題
你好,請教一下,根據施工組織設計,從地面靜壓管樁,設計樁頂面在地面以下標高3m,有一部分是打到地面截斷,在開挖土方和樁間土那些,請問這一段在拿進度款時怎么算工程量,現在施工中好像是算作送樁,如果是算作送樁的話,定額中不記取材料費,那么施工方不是虧本啦 嗎?我是代表施工方的。還要一個問題,送樁不是要用專門的送樁器嗎?把這樣斷算為送樁有道理 嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樁的工程量計算是樁底(包括樁尖)至樁頂計算長度,送樁長度是原地面加0.5m至入土的樁頂計算。
2011-11-13 21:16:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看