女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁過剪力墻及其暗柱時的支座設置問題

    如下圖,框架梁過剪力墻后懸挑,只能以其暗柱為支座,現在有兩條暗柱,應該以哪個為支座呢?另,梁沒有懸挑,同樣情況下又以哪個為支座?

    剪力墻

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 框架梁過剪力墻后懸挑,只能以其暗柱為支座,現在有兩條暗柱,應該以哪個為支座呢? 在你這個圖中是以2號柱即下面那個轉角的柱為支座。你說只能以暗柱為支座這個有點絕對了,暗柱只是剪力墻的加強部位,有時也以剪力墻為支座。 另,梁沒有懸挑,同樣情況下又以哪個為支座? 如果是你上面那個圖,就以1號即上面那個暗柱為支座,繪制到1號柱邊即可。 畫到柱邊,計算的是直錨的長度,畫到過暗柱,計算的是直錨加彎錨,在實際施工中是直錨的,所以像你說的第二種情況畫到柱外邊即可。

    暗柱

    2011-11-14 11:27:30 

  • 支持樓上答案

    2011-11-14 12:24:59 

  • 應該以下方的暗柱為支座,像上部的暗柱那樣的不能設為支座!

    2011-11-14 10:43:42 

  • 只要是梁通過暗柱,就得形成支座,矩形暗柱與L型暗柱之間的那段梁應為一跨,您看您結構圖紙是怎樣表示的,如果以上兩暗柱間有剪力墻的話,按理是再不通過框架梁了,您自己對照圖紙看看,是否是設計問題。

    2011-11-14 11:04:15 