瓊瓊仔 2013-06-08 14:48:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1596查看 3回答
剪力墻兩端有暗柱時,梁支座應該設置在哪里?是否影響梁支座負筋的計算?
這根梁,圖紙標注是兩跨,鋼筋軟件識別出來為三跨,軟件把框架梁通過剪力墻之間多識別了一跨,那么我要怎么重新設置梁的支座才是正確的,梁支座設置的位置是否影響梁支座負筋的計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應是設計要求剪力用框架梁拉通,三跨不影響支座負筋計算的,中間短跨數(shù)據(jù)輸入正確軟件會接通計算。
2013-06-14 11:41:14
-
具體的要看設計圖紙,一般框架梁是布置到暗柱的位置,設計的跨數(shù)有時也會有問題的,從你這圖片上看梁是到暗柱的位置,原位標注的信息是在暗柱的邊,說明剪力墻的位置是沒有梁,設計的意思可能是有兩條相同的梁,卻標注成兩跨梁了,有條件可以咨詢設計。
2013-06-08 14:58:08
-
同意GXZ老師的答案。
2013-06-08 15:40:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看