地下室剪力墻鋼筋
地下室剪力墻.墻厚350雙排縱筋,主筋三級鋼16抗震等級三級,墻頂有一圈350X600AL,主筋錨入AL中,問題一一一主筋能否直錨進AL中若不能直錯.請告訴規定出處。注:砼c30問題補充:本工程結構總說明中要求墻筋在AL內,箍筋為4肢箍,施工極不便,能否直錨。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
AL是剪力墻的頂部加強,不能直錨入暗梁一個抗震錨固長度就切斷。其頂端錨固應按下圖:
2011-11-28 09:00:13
-
暗梁、暗柱屬于墻體的一部分,布置在墻體的內部,暗梁、暗柱不影響剪力墻原有形態,就相當于在不考慮暗梁、暗柱的前提下綁完剪力墻鋼筋,在在墻中綁暗梁、暗柱鋼筋,其鋼筋從外向內排列順序是,第一層:剪力墻水平分布筋、暗柱箍筋;第二層:剪力墻垂直分布筋、暗柱主筋、暗梁箍筋;第三層:暗梁主筋。從鋼筋的排列順序看剪力墻鋼筋位置確定后,暗梁、暗柱鋼筋是根據剪力墻鋼筋確定的,故剪力墻主筋不否直錨進AL中。