女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣配管的計算問題

    大家在計算配管的時候是從配電箱上開始計算還是從配電箱距地的高度開始計算啊? 例如:配電箱500*400*200,距地為1200,這個配管是從配電箱上皮開始計算還是從1200計算配管呢??
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個配電箱要是管道從地上走的話就是1.2米開始算(配電箱下皮),如果從屋頂走的燈線等 要從配電箱上皮計算頂高-配電箱高度-1.2米

    2011-11-28 20:51:17 

  • 計算要點:不扣除接線盒、過線盒(箱)的長度。但要扣除配電箱的長度。 1.暗配箱、暗配管:扣除配電箱的長度,即向下配的管從配電箱下皮開始計算;向上配的管從配電箱上皮開始計算。 2.明配箱、明配管:扣除配電箱的長度,即向下配的管從配電箱下皮開始計算;向上配的管從配電箱上皮開始計算。 3.明配箱、暗配管:不扣除配電箱的長度,即向下配的管從配電箱中心(的預埋過線箱)開始計算;向上配的管從配電箱中心(的預埋過線箱)開始計算。

    2011-11-29 13:33:44 

  • 配管應該是從配電箱開始計算。

    2011-11-28 20:45:33 

  • 應該是看管是沿板敷設還是沿地面敷設,如果沿頂板敷設是層高減箱距地高度再減去箱體高度就行了 ,沿地面敷設就按1.2計算就行

    2011-11-28 21:12:35 

  • 配電箱的配管工程量計算,應該根據其配管是配電箱上配還是下配進行據實考慮計算。既從配電箱底部的配管應該以配電箱底部+3~5mm計算;若出配電箱上部配管時則應該以配電箱體上部+3~5mm開始計算。

    2011-11-29 09:34:00 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!