wujian 2009-07-15 14:30:37 | 河北省 其他專業 | 6181查看 10回答
電氣配管的計算規則
配電箱高度1.6m,那配管長度應該算到什么位置
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
10公分是指暗埋管進砼的高度,也就是暗埋管距地坪的高度;其次配管進箱子也有幾個毫米的預留。
2009-07-15 16:10:38
-
如果配管是頂板敷設,配管長度是層高減去1.6與配電箱高度:如果配管是底板敷設,配管長度就是1.6
2009-07-16 10:51:09
-
算的時候就是按1.6,實際不是這樣的還有箱所占的長度沒有被扣除!
2009-07-15 15:01:47
-
火蜜瓜博士的回答是正確的!
2009-07-15 15:19:17
-
至少1.7m。地面下有一定長度。
2009-07-20 15:33:35
-
管道長度計算是否扣除配電箱長度應該根據具體情況確定。明箱暗配管不扣、明箱明配管扣、暗箱暗配管扣。導線工程量按管道工程量乘導線根數再加上配電箱預留量。 墻上明箱,墻內暗配管時,計算暗埋的鋼管應計算到箱中,配線時的預留長度為配電箱的半周長。預留長度從管口算起。
2009-07-17 16:02:00
-
計算到安裝高度+配電箱的半周長
2009-07-15 14:42:21
-
如果管子是向上敷設,配管長度是層高減去1.6與配電箱高度:如果管子是向下敷設,配管長度就是1.6 不需要,管子不是線需要一個半周長
2009-07-15 14:48:16
-
配電箱的半周長
2009-07-15 14:48:30
-
如果是從地面走的話,垂直距離就算1.6好啦(從地面到箱子下皮);如果是頂棚敷設,垂直距離就算到從頂棚到箱子上皮。
2009-07-15 14:52:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看