chuankun84 2011-12-19 19:54:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1787查看 4回答
廣聯達鋼筋,框架梁的鋼筋遇到剪力墻端部暗柱時為什么彎折+15d,而不是直錨?
廣聯達鋼筋,框架梁的鋼筋遇到剪力墻端部暗柱時為什么彎折+15d,而不是直錨?問題補充:剪力墻足夠直錨的,但是軟件計算時,只算到暗柱邊緣-保護層+彎折15d。。。。應該如何處理才能直錨??
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有看清問題,應該是支座不滿足直錨
2011-12-19 19:59:07
-
廣聯達鋼筋,框架梁的鋼筋遇到剪力墻端部暗柱時為什么彎折+15d,而不是直錨? 按常理應該是直錨不了的才能是彎折+15d,你看看你的工程設置
2011-12-19 19:59:20
-
那肯定支座不夠寬?,就要彎錨
2011-12-19 21:41:32
-
應該是你支座不滿足直錨,軟件默認不滿足直錨時彎折15*d 下圖:
2011-12-19 22:08:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看