  • 廣聯達鋼筋,框架梁的鋼筋遇到剪力墻端部暗柱時為什么彎折+15d,而不是直錨?

    廣聯達鋼筋,框架梁的鋼筋遇到剪力墻端部暗柱時為什么彎折+15d,而不是直錨?

    問題補充:剪力墻足夠直錨的,但是軟件計算時,只算到暗柱邊緣-保護層+彎折15d。。。。應該如何處理才能直錨??

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 沒有看清問題,應該是支座不滿足直錨

    2011-12-19 19:59:07 

  • 廣聯達鋼筋,框架梁的鋼筋遇到剪力墻端部暗柱時為什么彎折+15d,而不是直錨? 按常理應該是直錨不了的才能是彎折+15d,你看看你的工程設置

    2011-12-19 19:59:20 

  • 那肯定支座不夠寬?,就要彎錨

    2011-12-19 21:41:32 

  • 應該是你支座不滿足直錨,軟件默認不滿足直錨時彎折15*d 下圖:

    端部

    2011-12-19 22:08:34 