yanxiangjie 2012-03-15 20:56:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2630查看 5回答
剪力墻與梁順搭端
梁(L)與剪力墻順搭端應按框架梁構造施工,梁端箍筋按框架梁,要求加密為 @100或梁高的1/4或8d(d為縱向鋼筋直徑),去三者最小值,縱筋錨固按框架梁要求錨固。 這個到底怎么處理,情趣里說明,別漏了錨固的修改? 還有圖中算不算梁與剪力墻順搭端?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:從圖上看橫向的是連梁,縱向的是梁,這里應該是沒有形成與墻順搭,因?yàn)橹皇且粋€暗柱的角,太短了沒有形成順搭。 軟件里不可以直接處理梁一端與墻順搭時按框架梁的做法,只有在匯總計算后的編輯鋼筋里去調整。兩端順搭時按框架梁定義,注意輸入箍筋加密。
2012-03-16 07:55:06
-
畫完匯總計算后按圖紙要求編輯并鎖定。梁伸入暗柱或墻內都計算錨固長度的,一般取直錨。
2012-03-15 21:00:45
-
算是順搭端吧。 匯總計算后,可在鋼筋編輯中修改并鎖定。
2012-03-15 21:17:47
-
剪力墻結構的樓層梁都是按框架梁來施工的,這個也是正常的,加密數值你可以在計算設置里修改的
2012-03-16 07:54:26
-
1樓的說法對的
2012-03-16 07:05:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看