  • 板負筋遇支座為剪力墻約束端柱、暗柱時的錨因長度問題?

    板負筋遇到剪力墻、以及剪力墻端柱、暗柱時,錨固長度不一樣,剪力墻為La,但在墻端柱里為:右凈長+彎折+彎折,并且支座為暗柱、端柱時,分布筋也布置到了柱里,這樣對嗎?

    遇支座

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這樣是正確的,負筋遇到墻端柱的時候,長度是右凈長+設定錨固+彎折。分布筋布置到柱里面也是正確的。

    2012-03-27 09:07:25 

  • 我也是新手,幫樓主頂一下!

    2012-03-22 17:46:37 

  • 這個問題沒有解決吧,我現在也遇到這個問題了,長度是825mm,選擇的是支座內邊線,結果計算公式是825+2*彎折,沒有考慮支座寬度