xu****@163.com 2012-03-22 16:14:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 4回答
有關梁的下部鋼筋問題
各位同仁你們好:我想請教一下,我們在廣聯達軟件中計算梁的通長筋時都是在集中標注,軟件計算時都是通長計算,而在實際施工中卻是一跨一跨的錨固的,(圖集03G101-1也是這樣標注的)這樣與我們計算不同啊? 在計算設置中梁的錨固長度是按9米進行計算的,現在圖紙有一通長筋,跨度近9米,是否我們在軟?biāo)注時應按下部筋的標注方法進行標注與計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納具體施工的時候 梁的下部鋼筋如果各跨直徑相同,應該是能通常這通常的布置呀 如果各跨直徑不同,肯定就是每跨錨固了 不過在軟件當中如果想每跨都是錨固的話 那么就不在集中標注當中輸入下部鋼筋 在原位標注的具體跨的下面輸入鋼筋信息就可以了。
2012-03-22 16:27:40
-
要想每跨單獨計算,集中標注時不標注下部鋼筋,在原位標注中標注下部鋼筋。
2012-03-23 09:05:03
-
按照下部鋼筋輸入,就按照一跨一錨固計算。
2012-03-22 16:21:46
-
那就不要在集中標注中標注,原位標注就是單跨計算的。
2012-03-22 16:20:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看