基層層插筋計算
基礎層:筏板基礎〈=2000mm時, 基礎插筋長度=基礎層層高-保護層+基礎彎折a+基礎縱筋外露長度HN/3+與上層縱筋搭接長度LLE(如焊接時,搭接長度為0) 筏板基礎〉2000mm時, 基礎插筋長度=基礎層層高/2-保護層+基礎彎折a+基礎縱筋外露長度HN/3+與上層縱筋搭接的長度LLE(如焊接時,搭接長度為0) 1、那個筏板基礎〉2000mm,是指的筏板基礎厚度〉2000mm嗎?我理解應該有問題吧,有這么厚的筏板嗎? 2、查資料說鋼筋要錯開搭接,不能全在一個截面上,那個錯開距離是多少???
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這個就是指筏板基礎的厚度。基礎上30層左右的筏板厚度都要在1600~2000左右,有大于2000厚度的筏板的。 2、縱向鋼筋錯開長度:綁扎1.3Lle;機械連接>=35D;焊接:>=35D且>=500
2012-03-24 09:38:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看