  • 暗柱以外、LC范圍內的鋼筋布置問題(20分)

    請問各位教師及專家:   在剪力墻暗柱的Lc里的鋼筋該怎么定義,如何繪圖?而且Lc往往不是每個方向都有,有的暗柱只有一個方向有,該如何辦?   我看在別人問的回答中有這樣回答的“LC長度范圍有的設計是拉筋,有的設計為箍筋,主筋即為墻的豎向鋼筋,一般計算約束邊緣LC,豎向鋼筋不用管直接在剪力墻里面計算了,只需將拉筋或箍筋的鋼筋信息直接輸入到編輯暗柱中其他箍筋里。”   我想說的是:   1、在LC范圍內,暗柱以外范圍內的墻縱筋是加密的,所以直接按墻的規格直接布垂直縱筋是不合理的;   2、如果LC范圍以內,暗柱以外是箍筋的時候,那么此時墻體的水平筋在LC范圍以內,暗柱以外范圍內施工時是怎么處理的(水平筋是延伸到暗柱中,還是只伸到相鄰的LC范圍內呢),這個節點,軟件是怎么處理的的,我試了試,默認鋼筋是伸到暗柱外側的。   3、關于LC范圍內的鋼筋怎么處理才更合理,貼合實際呢?   謝謝!

    其他箍筋

    主筋

    答疑解惑

    問題補充:請大家繼續關注,謝謝!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    (LC長度范圍有的設計是拉筋,有的設計為箍筋,主筋即為墻的豎向鋼筋,一般計算約束邊緣LC,豎向鋼筋不用管直接在剪力墻里面計算了,只需將拉筋或箍筋的鋼筋信息直接輸入到編輯暗柱中其他箍筋里。”),應該是 只需將拉筋或箍筋的鋼筋信息直接輸入到編輯剪力墻中其他箍筋里。1.在LC范圍內,暗柱以外范圍內的墻縱筋是加密的,所以直接按墻的規格直接布垂直縱筋是不合理的;(那么畫墻到暗柱邊,調整水平鋼筋長度)。2.如果LC范圍以內,暗柱以外是箍筋的時候,那么此時墻體的水平筋在LC范圍以內,暗柱以外范圍內施工時是怎么處理的(水平筋是延伸到暗柱中,還是只伸到相鄰的LC范圍內呢),這個節點,軟件是怎么處理的的,我試了試,默認鋼筋是伸到暗柱外側的。(墻與暗柱繪畫時緊密相連、不要通到暗柱里、在墻屬性水平鋼筋里調整長度a即可、不知可行不,試試看)