暗柱以外、LC范圍內的鋼筋布置問題(20分)
請問各位教師及專家: 在剪力墻暗柱的Lc里的鋼筋該怎么定義,如何繪圖?而且Lc往往不是每個方向都有,有的暗柱只有一個方向有,該如何辦? 我看在別人問的回答中有這樣回答的“LC長度范圍有的設計是拉筋,有的設計為箍筋,主筋即為墻的豎向鋼筋,一般計算約束邊緣LC,豎向鋼筋不用管直接在剪力墻里面計算了,只需將拉筋或箍筋的鋼筋信息直接輸入到編輯暗柱中其他箍筋里?!? 我想說的是: 1、在LC范圍內,暗柱以外范圍內的墻縱筋是加密的,所以直接按墻的規格直接布垂直縱筋是不合理的; 2、如果LC范圍以內,暗柱以外是箍筋的時候,那么此時墻體的水平筋在LC范圍以內,暗柱以外范圍內施工時是怎么處理的(水平筋是延伸到暗柱中,還是只伸到相鄰的LC范圍內呢),這個節點,軟件是怎么處理的的,我試了試,默認鋼筋是伸到暗柱外側的。 3、關于LC范圍內的鋼筋怎么處理才更合理,貼合實際呢? 謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于這樣的問題在廣聯達新干線上很多人提出,你可以參考下 1在LC范圍內,暗柱以外范圍內的墻縱筋并不是加密,就是剪力墻豎向鋼筋的正常間距,圖紙給你的只是大樣示意。 2LC范圍以內,暗柱以外是箍筋的時候,墻體的水平筋只和暗柱有關系,按正常的暗柱與墻的構造就可以,和lc這沒有關聯。 3在軟件中你可以將lc暗柱連墻這段的箍筋和拉筋繪制到連著lc的暗柱里的其他鋼筋里。說白了陰影部分以外的就是墻,只不過就是多了幾個箍筋和拉筋。
2012-05-15 10:30:09
-
關于LC范圍內的鋼筋怎么處理才更合理,貼合實際呢? 一般情況下用截面編輯比較準確
2012-05-15 11:01:19