關于建筑標高與結構標高。門窗洞及豎向構件定位
構件的豎向定位,柱墻梁板等主體結構構件講的是結構樓面標高,而門窗洞口、過梁以及窗臺壓頂?,講的則是建筑樓面標高。 隨著建筑標準的提高,建筑樓地面做法的厚度越來越厚,造成結構樓面與建筑樓面的標高差值越來越大,二者相差100mm甚至更多的設計已經屢見不鮮。 算量建模時樓層的層底標高及層高,大多數用戶都按結構樓面標高及結構層高來設置,這樣方便主體結構構件的定義及布置。但是,門窗洞口等建筑構件,緣于豎向定位尺寸針對的是建筑完成面,因而相關建筑和結構構件的空間位置關系須由兩種標高對照來反映。用戶在布置門窗洞口時,經常要反算其離樓地面高度和洞頂高。本來,門窗洞口布置到墻上,上下左右偏移,并不影響算量的正確扣減。問題在考慮門窗洞口上邊過梁時,洞頂是否至已至梁板底,未至梁板底的剩余空間是否能夠放置過梁,一些設計對剩余空間不足一定尺寸者采取梁下掛板措施的掛板高度,都要以洞頂至梁或板底的實際尺寸去計算判定。砌體墻高超過4m需要水平拉梁(圈梁)的,往往結合門窗洞口頂高來設置,圈梁布置也用到了實際洞頂高。為此,布置門窗等構件若抬高一個樓面做法厚度,用戶還得算來算去。 如果能在樓層設置頁面的表中增加一欄“建筑樓面高差”,用來作為門窗等構件布置的豎向定位參照,由程序處理建筑標高與結構標高的差值調整。該欄缺省值為0,由用戶根據實際設定,不設定的即兩者相同。再在構件選項里加個設置“以建筑樓面標高豎向定位的構件”,將門窗洞口構件作為選項(甚至所有建筑類構件都可以備選)。能如是,門窗洞口等以建筑樓面標高定位的構件布置,均感方便。當然,在剪力墻結構中隨連(暗)梁布置順帶生成的結構洞,仍以結構標高確定的除外。 我認為,有必要將建筑標高與結構標高區分開來,大家意見如何? (引用其他論壇)問題困惑很久問題,
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建筑工程按建筑圖紙標高設置即可
2012-07-04 11:29:35
-
你們回答的驢頭不對馬嘴??!
2018-06-04 16:16:16
-
窗的離地高度用層高減去梁高再減洞口高然后得加上結構標高與建筑標高的差值?門的離地高度為零 但是洞口高度需加上其結構與建筑標高的差值呀 !
2018-06-05 08:36:33
-
最簡便的方法,建模時按照000設置,門窗構件設置時離地高度增加建筑和結構的高差值即可?。。?!這樣有的窗過梁距框架梁高度不足圖集設計高度的話,算量會準確地按照實際高度計算扣減工程量。
2018-10-16 23:08:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看