女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 等電位聯結箱至PE母排的等電位聯結線采用BV-1*25,SC25,F(xiàn)C,請問怎么計算工程量

    MEB箱在配電室,配電室內有強弱、電配電箱,請問MEB與二者都連接嗎,還是只連強電的配電箱?PE母排安裝在配電箱的什么位置,是在箱子內安裝的東東嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    凡是金屬構件都要連接,包括鑄鐵管、鍍鋅管、焊接管、配電箱、金屬門窗等等。

    2012-07-30 09:48:10 

  • 應該用鍍鋅扁鐵連接

    2012-07-09 11:42:23 

  • 1、MEB箱為總等電位箱,一般安裝在配電間內,配電室內有強弱、電配電箱,MEB與二者都要連接的,現在很多設計的強、弱電井內都直接敷設一條鍍鋅扁鋼作為PE母排,電井內的金屬箱體、橋架、支架等均要與PE母排連接。你所說的等電位聯結箱至PE母排的等電位聯結線采用BV-1*25,SC25,指的是配電箱(柜)的接地排。如果是在電井內那就是單獨垂直敷設一根-40*4鍍鋅扁鋼。 2、等電位聯結箱按設計數量以臺計算工程量,PE母排一般為-40*4鍍鋅扁鋼以延長米再乘以3.9%計算工程量,等電位聯結線采用BV-1*25按電線方式計算工程量。

    2012-07-14 10:16:39 

  • 1、MEB箱為總等電位箱,一般安裝在配電間內,配電室內有強弱、電配電箱,MEB與二者都要連接的; 2、等電位聯結箱按設計數量以臺計算工程量,PE母排一般為-40*4或-25*4鍍鋅扁鋼以延長米再乘以3.9%計算工程量,等電位聯結線采用BV-1*25或BVR-4 -PC16按電線方式計算工程量。

    2012-07-16 12:00:10 