飛鳥 2012-07-11 11:43:56 | 河北省 安裝 | 3900查看 6回答
安裝算量軟件中電氣管線的路徑是按照圖紙路徑計算,還是按照最短路徑計算
最近在做結算,我是甲方,先說一下我的看法,我認為設計圖紙上的管線路徑是為了圖紙看起來更清晰而畫的,不一定是施工時的真實路徑,所以我認為應該按照最短路徑計算。請各位高手指點一下我的看法對不對,實際施工中比如管線是暗敷在底板或者頂板中的,是不是管線直接按照最短直線計算考慮就行了呢?這一塊具體有什么依據沒有?還有管線是計算到開關插座處的墻的中心線處嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的是對的,但是結算時一般都按照圖紙的路徑,因為你沒有簽證,做結算是要有根據的,不能你說他沒有按照圖紙的來就行,審計要的是證據,所以你要辦簽證,沒有就按圖紙
2012-07-11 12:13:19
-
一般按圖示長度計算,有可能有的管線是為了讓給排水 通風 弱電 消防 空調等管線呢,要不就是在BIM中設計的圖(不是CAD圖),因為BIM模型圖在設計畫圖的時候所有所有專業的管線及設備(含建筑 結構 裝飾 家具等)都是在同一個模型圖繪制的,只是在出圖的時候分開專業顯示出圖就行。
2012-07-11 19:45:36
-
可以設置的噻:工具欄-----CAD操作設置-----CAD識別選項里面可以進行選擇要修改的項進行修改設置。
2012-07-11 11:59:30
-
踩踩 加點人氣 加油啊 伙計
2012-07-16 17:48:52
-
回復:結算需要注意現場施工時留的影響資料,只有具有說服力度的資料結算才不會有爭議。結算也必須遵守公平、公正、據實。
2012-07-14 12:28:56
-
那樣乙方肯定不會同意,現場也不見得走直線呀,也得繞其他管線
2012-07-14 11:11:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看