女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 混凝土工程的冬期施工

    混凝土工程的冬期施工的基本要求?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
     

    1.混凝土工程的冬期施工,要從施工期間的氣溫情況、工程特點和施工條件出發,在保證質量、加快進度、節約能源、降低成本的前提下,選擇適宜的冬期施工措施。

    2.新澆筑的混凝土如果遭凍,拌合水凍結成冰,水結成冰后的體積增加約9%,同時水泥的水化作用也停止進行。在恢復正溫養護以后,會使水泥漿體中的孔隙率比正常凝結的混凝土顯著增加,從而使混凝土的各項物理力學性能全面下降。如抗壓強度約損失50%,抗滲等級降低為零,混凝土與鋼筋的粘結力也有大幅度的降低。因此遭受過凍害的混凝土不僅力學強度降低,而且耐久性能嚴重劣化。如在施工時增加混凝土中的水泥用量提高混凝土的強度等級,雖然抗壓強度可以相應增加,但耐久性仍得不到改善。因此從保證混凝土工程全面質量出發,在冬期施工中必須防止混凝土在硬化初期遭受凍害,并盡早獲得強度。

    3.混凝土的溫度降至0℃前,其抗壓強度不得低于抗凍臨界強度。

    抗凍臨界強度規定如下:

    硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥配制的混凝土,為設計的混凝土強度標準值的30%;

    礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,為設計的混凝土強度標準值的40%,但C10C10以下的混凝土,不得低于5.0N/mm2。

    如施工需要提高混凝土強度等級時,應按提高后的強度等級確定。

    4.冬期施工的混凝土,為了縮短養護時間,一般應選用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,用蒸汽直接養護混凝土時,應選用礦渣硅酸鹽水泥。水泥的強度等級不宜低于42.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不應大于0.60并加入早強劑。

    5.為了減少凍害,應將配合比中的用水量降低至最低限度。辦法是:控制坍落度,加入減水劑,優先選用高效減水劑。

    6.為了防止鋼筋銹蝕,在鋼筋混凝土中,氯鹽摻量不得超過水泥重量的1%(按無水狀態計算)。摻氯鹽的混凝土必須振搗密實,且不宜采用蒸汽養護。

    在下列情況下,不得在鋼筋混凝土中摻用氯鹽:

    1)在高濕度空氣環境中使用的結構(排出大量蒸汽的車間、澡堂、洗衣房和經常處于空氣相對濕度大于80%%的房間以及有頂蓋的鋼筋混凝土蓄水池等);

    2)處于水位升降部位的結構;

    3)露天結構或經常受水淋的結構;

    4)有鍍鋅鋼材或鋁鐵相接觸部位的結構,以及有外露鋼筋預埋件而無防護措施的結構;

    5)與含有酸、堿或硫酸鹽等侵蝕性介質相接觸的結構;

    6)使用過程中經常處于環境溫度為60℃以上的結構;

    7)使用冷拉鋼筋或冷拔低碳鋼絲的結構;

    8)薄壁結構、中或重級工作制吊車梁、屋架、落錘或鍛錘基礎等結構;

    9)電解車間和直接靠近直流電源的結構;

    10)直接靠近高壓電源(發電站、變電所)的結構;

    11)預應力混凝土結構。

    素混凝土中氯鹽摻量不得大于水泥重量的3%

    7.摻有尿素的混凝土,在自然干燥過程中,會在表面析出白色結晶物,影響美觀。因此尿素摻量不得超過水泥重的4%。摻有尿素的混凝土在封閉環境中會散發出刺鼻臭味,影響人體健康,因此不能用于整體現澆的剪力墻結構或樓蓋結構。

    8.整體澆筑的結構,采用蒸汽加熱養護時,混凝土的升溫和降溫速度,不得超過表22-27的規定。

    混凝土的升溫降溫速度  22-27

    表面系數

    升溫速度(℃/h

    降溫速度(℃/h

    6

    15

    10

    6

    10

    5

    注:1.表面系數系指結構冷卻的表面積(m2)與結構全部體積(m3)的比值;

    2.厚大體積的混凝土,應根據實際情況確定。

    9.用蒸汽直接加熱養護混凝土時,當采用普通硅酸鹽水泥時,混凝土的溫度不超過80℃,當采用礦渣硅酸鹽水泥時,可提高到85℃。

    電熱養護混凝土的溫度,應符合表22-28的規定。

    電熱養護混凝土的最高允許溫度(℃)  22-28

    水泥強度等級

    表面系數

    10

    1015

    15

    32.5

    70

    50

    45

    42.5

    40

    40

    35

    10.模板和保溫層,應在混凝土冷卻到5℃后方可拆除。當混凝土與外界溫差大于20℃時,拆模后的混凝土表面,應臨時覆蓋,使其緩慢冷卻。

    11.未完全冷卻的混凝土有較高的脆性,所以結構在冷卻前不得遭受沖擊荷載或動力荷載的作用。

    12.冬期施工期間,施工單位應與氣象部門保持密切聯系,隨時掌握天氣預報和寒潮、大風警報,以便及時采取防護措施。

    2012-07-24 10:03:56 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題