四季晴空 2012-07-26 14:25:14 | 河北省 安裝 | 903查看 5回答
接地極算量問題
當利用基礎主筋做接地極時,要算面積的。 那么長度很明確,寬度呢?算到基礎的什么位置?算到墊層嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按墊層底面計算
2012-07-26 17:31:21
-
寬度按墻寬,算至基礎底標高,也就是墊層底
2012-07-26 14:33:13
-
對保定市造價站提出問題的答復 1、電氣中的利用基礎鋼筋作接地極,工程量計算無明確規則。建議按外圍中心線兩側各按1米計算,有等電位的,按等電位引下連接的條基,再計算條基面積(按實際面積)。 答:按基礎尺寸計算面積
2012-07-26 14:36:13
-
當利用基礎主筋做接地極時,要算面積的。 基礎有長度就有寬度不可能是一條線
2012-07-26 17:51:52
-
按基礎尺寸計算面積: 1.滿堂基礎長*寬。 2.垡基礎長*寬* N個(垡形基礎)。 3.條基礎長*寬* N個(條形基礎)。 4.柱基礎長*寬* N個(柱形基礎)。 垡形基礎(或條形基礎、柱形基礎)之間的連線按接地母線(例如鍍鋅扁鋼)延長米計算。 寬度計算到鋪鋼筋(焊接地)的邊。一般是計算到墊層的邊。
2012-07-27 10:04:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看