  • 求助,框剪結構建筑鋼筋含量

    本建筑2700平方旅館,框剪結構,地下一層,地上4層,抗震烈度6度,等級三級,地下室層高3.3米,以上層高均5米,獨立跟筏板基礎各一半,請問這樣的建筑大概鋼筋含量是多少。我抽到鋼筋有67kg/m2,會不會太高了,求助謝謝

    問題補充:我大概檢查了一下,感覺設置錯,但我又沒什么信心,怎么這么高呢。請問真的沒這么高嗎??

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 真高了,一般情況下應該在45-55公斤/平米左右

    2012-08-10 00:25:41 

  • 一般的說框剪結構的樓房,建筑每平方米鋼筋含量是三級鋼50公斤左右,你抽的是65公斤,可能你做的圖紙設計的含鋼量大。

    2012-08-10 05:27:35 

  • 這個工程的畫一般只有43-48KG左右,怎么會有那么高的含量呢

    2012-08-10 07:56:23 

  • 仔細檢查,在鋼筋用量大的柱,梁,板要仔細檢查,保證準確就行

    2012-08-11 08:58:06 

  • 67kg差不多了,不過通常都是60kg以上的,誤差幾公斤很正常的,另外你樓層低分攤的比例就小了

    2012-08-14 14:18:13 

  • 不高,而且你每次的樓層都這樣的五米高度,按照正常的剪力墻框剪來說,是要比它們多的,所以60kg/m2以上是需要的,

    2012-08-16 14:35:24 

  • 呵呵,是有點高,不過你要考慮你做的是旅館,不是商住樓,可能設計本身就高,我也遇到過,問題不大,只要自己算的準確就行,一般商住樓要在50左右,只提供參考!

    2012-08-10 11:10:39 

  • 你最好別籠統(tǒng)的說,把地下和地上分開來,因為是三級抗震,這個鋼筋含量確實有些高了。不過也不是沒有。分析一下:如果地質(zhì)條件不好,地下筏板基礎的厚度配筋還有鋼筋等級都影響鋼筋含量,再者看一下地上的部分,砌體的含量和混凝土的含量。另外你把鋼筋分析表打開,逐層的排查一下。。。希望給你帶來幫助。我覺得這樣的結構地上層高比較高。60多的含量是有可能的。

    2012-08-11 14:38:08 