鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:35:59 | 江蘇省 其他專業 | 871查看 1回答
預應力管樁工程檢驗批質量驗收記錄表
預應力管樁工程檢驗批質量驗收記錄表
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
主控項目:
1、 體質量檢驗。包括完整性、裂縫、斷樁等。對設計甲級或地質條件復雜、抽檢數量不少于總數的30%,且不少于20根。其他樁底不少于總數20%。且不少于10根。對預制樁及地下水位以上的樁,檢查總數的10%,且不少于10根,每個柱子承臺下不少于1根。
2、 樁位偏移。項目如下表,尺量檢查,根據樁位放線檢查。
3、 承載力。設計等級為甲級或地質條件復雜,成樁質量可靠性低的灌注樁,應采用靜載荷試驗,數量不少于總樁數1%,且不少于3根??倶稊?shù)少于50根時,為2根。其他樁應用高應變動力檢測。對地質條件、樁型,成樁機具和工藝相同、同一單位施工的樁基。檢驗樁數不少于總樁數的2%,且不少于5根。靜載荷試驗,高應變動力檢測方法。檢查檢測報告。
一般項目:
1、 成品樁質量。外觀:無蜂窩、露筋、裂縫、色感均勻,樁頂處無孔隙。觀察檢查。
樁徑±5mm;管壁厚度±5mm;樁尖中心線<2mm,用尺量檢查。
樁頂平面度10mm。用水平尺檢查。
樁體彎曲<1/1000L。用拉線及尺量檢查。
2、接樁:焊縫質量,按鋼樁焊接接樁檢查。
電焊后停歇時間>1.0min。用秒表測定。
上下節平面偏差<10mm。用尺量檢查。
節點彎曲矢高<1/1000L。拉線和尺量檢查。
3、停錘標準。符合設計要求?,F(xiàn)場實測或檢查沉樁記錄。
4、 樁頂標高?!?/span>50mm。用水準儀檢查。
施工前檢查成品樁,接樁用電焊條質量。施工中檢查樁的貫入情況、樁頂完整狀況、電焊接樁質量、樁體垂直度、電焊后的停歇時間。重要工程應對電焊接頭做10%焊縫探傷檢查。施工結束后做承載力檢驗及樁體質量檢驗。
檢查后形成施工記錄或檢驗報告。
檢查施工記錄和檢驗報告。
2012-08-14 19:35:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看