鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:34:52 | 江蘇省 其他專業 | 896查看 1回答
靜力壓樁工程檢驗批質量驗收記錄表
靜力壓樁工程檢驗批質量驗收記錄表
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
靜力壓樁包括錨桿靜壓樁及其他各種非沖擊沉樁
主控項目:
1、 樁體質量檢驗。包括完整性、裂縫、斷樁等。對設計甲級或地質條件復雜、抽檢數量不少于總數的30%,且不少于20根。其他樁底不少于總數20%。且不少于10根。對預制樁及地下水位以上的樁,檢查總數的10%,且不少于10根,每個柱子承臺下不少于1根。
2、 樁位偏移。項目如下表,尺量檢查,根據樁位放線檢查。
3、 承載力。設計等級為甲級或地質條件復雜,成樁質量可靠性低的灌注樁,應采用靜載荷試驗,數量不少于總樁數1%,且不少于3根??倶稊?shù)少于50根時,為2根。其他樁應用高應變動力檢測。對地質條件、樁型,成樁機具和工藝相同、同一單位施工的樁基。檢驗樁數不少于總樁數的2%,且不少于5根。靜載荷試驗,高應變動力檢測方法。檢查檢測報告。
一般項目:
1、 成品質量:外觀,表面平整、掉角深度<10mm、蜂窩面積0.5%,觀察檢查。
外形尺寸樁橫截面邊長±5mm,樁頂對角線差<10mm;樁尖中心線<10mm。樁身彎曲矢高<1/1000L。尺量檢查。樁頂平整度<2mm,水平尺檢查,強度滿足設計要求、混凝土試塊28天強度。檢查試驗報告。
2、 硫磺膠泥質量:符合設計要求。檢查產品合格證或抽樣檢驗報告。
3、 接樁,電焊接樁;焊縫質量。按鋼樁電焊接樁焊縫檢查。焊后停歇時間>1min。
硫磺膠泥接樁,膠泥澆注時間<2min;澆后停歇時間>7 min,秒表檢查。
4、 電焊條質量,符合設計要求,檢查產品合格證。
5、 壓樁壓力?!?/span>5%與設計要求比,檢查壓力表讀數或施工記錄。
6、 接樁上下節平面偏差<10mm。尺量檢查。
接樁節點彎曲矢高<1/1000L。拉線和尺量檢查。
7、 樁頂標高?!?/span>50mm。用水準儀檢查。
施工前檢查成品樁外觀及強度、接樁用焊條或半成品硫磺膠泥、壓樁用壓力表、錨桿規格及質量。硫磺膠泥半成品應每100kg做一組試件(3件)。 壓樁過程中檢查壓力、樁垂直度、接樁間歇時間、樁的連接質量及壓入深度。重要工程應對電焊接樁的接頭做10%的探傷檢查。對承受反力的結構應加強觀測。施工結束后檢查承載力及樁體質量。
檢查后形成施工記錄或檢驗報告。
檢查施工記錄和檢驗報告。
2012-08-14 19:34:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看