鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:40:10 | 江蘇省 其他專業 | 1200查看 1回答
混凝土灌注樁工程檢驗批質量驗收記錄表
混凝土灌注樁工程檢驗批質量驗收記錄表
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
主控項目:
1、 樁位。樁位允許偏差和樁的位置及成孔方法不同而不同。
尺量檢查。
2、 孔深。+300mm。只能深不能淺,測鉆桿、套管長度或重錘測。嵌巖樁應確保進入設計要求的嵌巖深度。
3、 樁體質量檢查。應用動力法檢測,或鉆芯取樣至樁尖下500m。符合設計要求,按設計要求方法檢測。設計為甲級地基或地質條件復雜,成樁質量可靠性低的灌注樁,抽檢數量為總數的30%,且不少于20根;其他樁不少于總數的20%,且不少于10根;對混凝土預制樁及地下水位以上且終孔后經過核查的灌注樁。檢查不少于總數10%。且不少于10根。每個柱子承臺下不少于1根。
4、 混凝土強度。每50m?取不足50m?取一組試塊,每根柱必須有一組試塊。強度符合設計要求。
5、 承載力。設計等級為甲級或地質條件復雜,成樁質量可靠性低的灌注樁,應采用靜載荷試驗,數量不少于總樁數1%,且不少于3根。總樁數少于50根時,為2根。其他樁應用高應變動力檢測。對地質條件、樁型,成樁機具和工藝相同、同一單位施工的樁基。檢驗樁數不少于總樁數的2%,且不少于5根。靜載荷試驗,高應變動力檢測方法。檢查檢測報告。
一般項目:
1、 垂直度。除人工挖孔混凝土護壁樁為<0.5%;其他樁為<1%。檢查套筒、鉆桿的垂直度或吊垂球檢查。
2、 樁徑。套管成孔、干成孔的樁徑為-20mm;泥漿護壁鉆孔為±50mm;人工挖孔為+50mm。用井經儀、尺量檢查。
3、 泥漿比重(粘土、砂性土中)。1.15-1.20。用比重計測量。
4、 泥漿面標高(高于地下水位)。0.5-1.0m。觀察檢查
5、 沉渣厚度:端承樁≤50mm。用沉渣儀或吊錘測量。
磨擦樁≤150mm。用沉渣儀或吊錘測量。
6、 混凝土塌落度。水下灌注160-220mm,灌注前塌落度儀測量。
干施工70-100mm。灌注前塌落度儀測量。
7、 鋼筋籠安裝深度?!?/span>100mm,尺量檢查。
8、 混凝土充盈系數>1。計量檢查每根樁的實際灌注量與樁體積相比。
9、 樁頂標高。+30mm,-50mm。水準儀測量??鄢龢俄敻{層及劣質樁體。
施工前檢查水泥、砂、石子(現場攪拌時),按表格驗收鋼筋籠。施工中檢查成孔、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土。人工挖孔樁孔底持力層土(巖)性。檢查嵌巖樁樁端持力層的巖性。施工結束后觀查混凝土強度、樁體質量及承載力。
檢查后形成施工記錄或檢驗報告。檢查施工記錄和檢驗報告。
2012-08-14 19:40:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看