鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 06:42:27 | 江蘇省 其他專業 | 550查看 1回答
混凝土小型空心砌塊體工程檢驗批質量驗收記錄表
混凝土小型空心砌塊體工程檢驗批質量驗收記錄表說??? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主控項目:
1、 小砌塊強度等級符合設計要求檢查和驗收,檢查出廠合格證、試驗報告、批量,符合設計要求為合格。
2、 砂漿強度等級符合設計要求,要有配合比報告,計量配制,在試塊強度未出來之前,先將試塊編號填寫,出來后核對。并在分項工程中,按批進行評定,符合要求為合格。
3、 墻體轉角處和縱橫墻交接處應同時砌筑。臨時間斷處應砌成斜槎,斜槎水平投影長度不應小于高度的2/3。觀察檢查。
4、 水平灰縫的砂漿飽滿度不低于90%,按凈面積計算。用百格網檢查,每批不少于3處,每處檢測3塊小砌塊,取其平均值。
5、 豎向灰縫不低于80%,豎縫凹槽填滿砂漿,不出現瞎縫或透縫。觀察檢查。
6、 軸線位移10mm,檢查全部承重墻,不大于10mm。
7、 層高垂直度,選質量較差的抽查,不少于6處,不大于5mm。經緯儀、吊線和尺量檢查。
一般項目:
1、 水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度,宜為10mm,以8-12mm為限。每個檢驗批不少于3處,用尺量小砌塊5皮高度的砌體,檢查2mm砌體長度的豎向灰縫折算。
2、 基礎頂面和樓面標高,±15mm,用水平儀檢測。
3、 表面平整度,清水墻5mm,混水墻8mm,用2米靠尺及塞尺測量。
4、 門窗洞口高寬(后塞口)±5mm,尺量檢查。
5、 窗口偏移20mm,吊線或經緯儀檢查。
6、 水平灰縫平直度,拉10mm小線尺量檢查。
各項目的80%點允許偏差達到要求,其余20%的可超過允許值,但不得超過其值的150%,即 為合格,否則,返工處理。