學徒 2014-02-13 13:27:02 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1210查看 2回答
專業擋土墻用套腳手架嗎?套哪個合適?
各位老師,請問一,仰斜式擋土墻(1)當是毛石混凝土擋土墻時,用套腳手架嗎?套哪個合適?(2)當是毛石擋土墻時,用套腳手架嗎?套哪個合適?二,又有這個擋土墻是仰斜式的,那么挖土方的斷面也是斜著的梯形,那么挖土子目用換算嗎?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,仰斜式擋土墻(1)當是毛石混凝土擋土墻時,一般情況有鋼管腳手架支撐,不用套腳手架計算腳手架費用的;
(2)當是毛石擋土墻時,當高度大于1.2米時,應該用套相關的單項腳手架子目計算砌筑腳手架費用的,高度在3.6米以內時應該套里腳手架子目,大于3.6米時應該套單排外腳手架子目;
二,又有這個擋土墻是仰斜式的,那么挖土方的斷面也是斜著的梯形,那么挖土子目一般情況不用換算的。
2014-02-13 16:37:07
-
墻高超過2.2米時,計取單面綜合腳手架。
2014-02-13 15:06:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看