女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 室內給水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表

    室內給水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表

    ???

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    室內給水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表

       

    主控項目                                                                           050101

    1、 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工

    作壓力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

    金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02 MPa ,然后降到工作壓力進

    行檢查,應不滲不漏;塑料管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05 MPa ,然后在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03 Mpa,同時檢查各連接處不得滲漏。檢查試驗記錄。

    2、 給水系統交付使用前必須進行通水試驗并做記錄。觀察和開啟閥門、水嘴等放水檢查??扇肯到y(tǒng)或分區

    (段)進行。

    3 生活給水系統管道在交付使用前必須沖洗和消毒,并經有關部門取樣檢驗,符合國家《生活飲用水標準》

    方法使用。檢查檢測報告。

    4、 室內直埋給水管道(塑料管道和復合管道除外)應做防腐處理。埋地管道防腐層材質和結構應符合設計要求。觀察或局部解剖檢查。

    一般項目

    1、 給水引入管與排水出管的水平凈距不得小于1m。室內給水與排水管道平行敷設時,兩管間的最小水平凈距不得小于0.5m,交叉鋪設時,垂直凈距不得小于0.15m。給水管應鋪在排水管上面,若給水管必須鋪在排水管的下面時,給水管應加套管,其長度不得小于排水管管徑的3倍。全數尺量檢查。

    2、 管道及管件焊接的焊縫表面質量應符合下列要求:

    1)焊縫外形尺寸應符合圖紙和工藝文件的規定,焊縫高度不得低于母材表面,焊縫與母材應圓滑過渡。

    2)焊縫及熱影響區表面應無裂紋、未熔合、未焊透、夾渣、弧坑和氣孔等缺陷。觀察檢查。

    3 給水水平管道應有25‰的坡度,坡向泄水裝置。水平尺和尺量檢查。

    4、 管道的支、吊架安裝應平整牢固,其間距應符合本規范第3.3.8條、第3.3.9第、第3.3.10條的規定。觀察、尺量及手板檢查。

    5 水表應安裝在便于檢修、不受曝曬、污染和凍結的地方。安裝螺翼式水表,表前與閥門應有不小于8倍水表接口直徑的直線管段。表外殼距墻表面凈距為1030mm;水表進水口中心標高按設計要求,允許偏差為±10mm。觀察和尺量檢查。

    6 給水管道和閥門安裝的允許偏差。

    用水平尺、直尺、拉線和尺量檢查。