女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 室內排水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表

    室內排水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表

    ???

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    室內排水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表

       

     

    主控項目:                                                                         050201

    1、隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏無合格。全部系統或區(段)。觀察檢查。

    2、管道坡度。

    1)生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或規范表5.2.2的規定。

    (2)生活污水塑料管道的坡度必須符合設計或規范表5.2.3的規定。

    水平尺、拉線尺量檢查。

    3、排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。如設計無要求時,伸縮節間距不得大于4m。高層建筑中明設排水塑料管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管。觀察檢查。

    1、 排水主立管及水平干管應做通球試驗,通球球徑不小于道經的2/3,通球率100%,通球檢查。

    一般項目:

    1、檢查口、清掃口

    1)在生活污水管道上設置的檢查口或清掃口,當設計無要求時應符合規范第5.2.6條的規定。

    2)埋在地下或地板下的排水管道的檢查口,應設在檢查井內。井底表面標高與檢查口的法蘭相平,井底表面應有5%坡度,坡向檢查口。尺量檢查。

    2、支架。

    1)金屬排水管道上的吊鉤或卡箍應固定在承重結構上。固定件間距:橫管不大于2m;立管不大于3m。樓層高度小于或等于4m,立管可安裝1個固定件。立管底部的彎管處應設支撐或采取固定措施。

    2)排水塑料管道支、吊架間距應符合下表的規定。

    安裝工程

    觀察和尺量檢查。

    1、 排水通汽管道不得與風道或煙道連接,且應符合下列規定:

    1)通氣管道應高出屋面300mm,但必須大于最大積雪厚度。

    2)在通氣管出口4m以內有門、窗時,通氣管應高出門、窗頂600mm或引向無門、窗一側。

    3)在經常有人停留的平屋頂上,通氣管應高出屋面2m,并應根據防雷要求設置防雷裝置。

    4)屋頂有隔熱層應從隔熱層板面算起。觀察檢查。

    2、 污水、工藝排水

    1)安裝未經消毒處理的醫院含菌污水管道,不得與其他排水管道直接連接。

    2)飲食業工業設備引出的排水管及飲用水水箱的溢流管,不得與污水管道直接連接,并應留出不小于100mm的隔斷空間。觀察和尺量檢查。

    3、 排水管道安裝。

    1)通向室外的排水管,穿過墻壁或基礎必須下返時,應采用45o三通和45o彎頭連接,并應在垂直管段頂部設置清掃口。

    2)由室內通向室外排水檢查井的排水管,井內引入管應高于排出管道或兩管頂相平。并有不小于90o的水流轉角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。

    3)用于室內排水的水平管道與水平管道、水平管道與立管的連接。應采用45o三通或45o四通和90o斜三通或90o斜四通。立管與排出管道的連接,應采用兩個45o彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的90o彎頭。觀察和尺量檢查。

    4、 室內排水管道安裝的允許偏差。用水準儀、拉線和尺量檢查。

    2012-08-17 10:43:47 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題