主控項目: 050302
1、 水壓和灌水試驗
(1)在安裝太陽能集熱器玻璃前,應對集熱排管和上、下集管作水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍。試驗壓力下10min內壓力不降,不滲不漏。全系統檢查。
(2)熱交換器應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗。蒸汽部位應不低于蒸汽供汽壓力加0.3Mpa;熱水部位應不低于0.4Mpa。試驗壓力下10min內壓力不降,不滲不漏。全系統檢查。
(3)敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計與本規范的規定。
滿水試驗靜置24h,觀察不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10min壓力不降,不滲不漏。逐個檢查。
2、 水泵就位前的基礎混凝土的強度、坐標、標高、尺寸和螺栓孔位置必須符合設計要求。
對照圖紙和尺量檢查。逐臺檢查。
3、 水泵試運轉的軸承溫升必須符合設備說明書的規定。溫度計實測檢查。
一般項目:
1、 安裝固定式太陽能熱水器,朝向應正南。如受條件限制時,其偏移角度不得大于15o。集熱器的傾角,對于春、夏、秋三個季節使用的,應采用當?shù)鼐暥葹閮A角;若以夏季為主,可比當?shù)鼐暥葴p少10o。觀察和分度儀。逐臺檢查。
2、 集熱器上、下集熱器循環管道應有≥5‰的坡度。尺量檢查。
3、自然循環的熱水箱底部與集熱器上集管之間的距離為0.30.1m。尺量檢查。逐臺檢查。
4、制作吸熱鋼板凹槽時,其圓度應準確,間距應一致。安裝集熱排管時,應用卡箍和鋼絲緊固在鋼板凹槽內。手板和尺量檢查。抽查5處。
5、太陽能熱水器的最低應安裝泄水裝置。觀察檢查。抽查5處。
6、熱水箱及上、下集管等循環管道均應保溫。觀察檢查。抽查5處。凡以水作介質的太陽能熱水器,在0℃以下地區使用,應采取防凍措施。觀察檢查。逐臺檢查。
7、熱水供應輔助設備安裝的允許偏差用尺量檢查。
8、太陽能熱水器安裝的允許偏差。尺量檢查、分度儀檢查。逐臺檢查。