鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 10:56:20 | 江蘇省 其他專業 | 607查看 1回答
鍋爐輔助設備安裝工程檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)
鍋爐輔助設備安裝工程檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)說??? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鍋爐輔助設備安裝工程檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)
說 明
(Ⅰ)
主控項目: 051002
1、 輔助設備基礎的驗收應符合規范表13.2.1條的規定。檢查基礎驗收記錄。
2、 風機試運轉應符合規范第13.3.2條規定。軸承溫升用溫度計,軸承徑向振幅用測振儀表。逐臺檢查。
3、 分汽缸、分水器、集水器水壓試驗應符合規定。試驗壓力下觀察10min。
4、 敞口水箱、密閉水箱應做滿水和水壓試驗。試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,壓力下10min無壓降、無滲漏;滿水試驗靜置24h觀察,密閉水箱水壓試驗觀察10min。
5、 地下直埋油罐應做汽密性試驗。試驗壓力降不小于0.0.3 Mpa;試驗壓力下觀察30 min,無滲漏、無壓降。
6、 各種設備的操作通道凈距應符合設計要求,設計不明確時不應小于1.4WW,輔助通道不小于0.8mm。
一般項目:
1、 斗式提升機安裝應符合規定。導軌間距偏差≯2mm;垂直軋的垂直度1‰,傾斜式傾斜度偏差2‰;計吊點及料重心在同一軸線上,重合度偏差<10mm。行程開關位置準確,料計運行平穩,翻轉靈活。吊線墜、拉線和尺量檢查。
2、 風機安裝轉動應靈活、無卡碰,傳動部位應設置安全防護裝置。觀察和啟動檢查。
3、 手搖泵高度距地面800mm,注水器安裝高度為1_1.2m。尺量檢查。
4、 水泵安裝和試運轉應泵殼無裂縫、砂眼及凹凸不平;級泵平衡管路無損傷或拆陷現象,蒸氣泵主要部件活動靈活。水泵運轉無卡碰,進出口部位閥門靈活,軸承升溫符合說明書要求。觀察和啟動檢測。
5、 除塵器安裝應平衡牢固,位置及進、出口方向正確,及引風機連接采用軟管煙管重量不得壓在風機上。觀察檢查。
6、 除氧器排汽管安裝直通室外。觀察檢查。
7、 軟化水設備安裝視鏡應在便于觀察的方向,樹脂裝填的高度符合說明書要求。對照說明書檢查。
8、 坐標用經緯儀、拉線和尺;標高用水準儀、拉線和尺量;垂直度用吊線和尺量;水平度用水平儀(水平尺)和楔形塞尺;同心度用百分表或測微螺釘和塞尺。逐臺檢查。
2012-08-17 10:56:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看