  • 已采納
     

    地下室防水工程

    XX工程公司


    目 錄

    一、工程概況…………………………………………………………1

    二、設計圖紙要求……………………………………………………1

    三、施工的準備工作及施工條件……………………………………1

    四、防水施工工藝……………………………………………………1

    五、熱熔法施工注意事項………………………………………………5

    六、細部處理…………………………………………………………6

    七、質量保證措施……………………………………………………9

    八、施工現場安全措施………………………………………………10

    九、工期進度及安排…………………………………………………10

    十、施工管理及人員安排……………………………………………11

    十一、施工現場組織安排………………………………………………11

    十二、防水層驗收……………………………………………………12


    XX地下室防水工程施工方案

    一、工程概況

    二、設計圖紙要求

    人防地下室底板由防水砂漿及防水卷材組成;人防地下頂板是防水卷材防水;蓄水池及消防水池是聚合物水泥基復合防水涂料,其面層用4厚聚合物丙烯酸酯乳液砂漿粘結4厚瓷片過水面150高,白水泥槳抹縫。

    三、施工的準備工作及施工條件

    1、公司負責

    (1) 做好防水施工前施工現場的工作面及臨水、臨電準備。

    (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。

    (3) 提供施工腳手架、水、電、臨時施工材料和機械存放的倉庫,臨時職工住宿工棚。

    2、防水專業施工隊負責

    (1) 準備好施工材料和施工機具、施工人員。

    (2) 對分公司提供的工作面進行驗收。

    (3) 清理工作面,確保無潮濕和灰塵后方可施工。

    四、防水施工工藝

    基坑開挖——墊層施工——砌筑900 mm高卷材保護墻——基層處理——底板卷材鋪貼——2012.5水泥砂漿保護層 ——底板混凝土施工——2012.5防水砂漿

    外墻基層清理——2012.5水泥砂漿找平層——外墻卷材附加層鋪貼——外墻卷材鋪貼——抹砂漿保護層 ——砌筑外墻卷材120保護墻——土方回填——后澆帶混凝土澆筑

    1、墊層施工

    底板卷材基礎施工 基坑驗槽后,在地基上澆筑C15素混凝土墊層,隨打隨抹隨壓光。然后,在底板墊層的四周用防水砂漿先砌筑900mm高卷材保護磚墻,磚墻最上3皮磚用石灰砂漿砌筑(便于以后拆除,露出卷材進行搭接),內墻面抹15mm12.5水泥砂漿并壓光。先砌筑此段保護墻主要目的是將底板防水卷材引出,保證卷材接頭質量,另外也兼做底板混凝土外側。所有陰陽角均做成R100m m圓弧,以便于卷材粘結。 

    2、基層處理

    1)基層必須牢固,無松動、起砂等缺陷?;鶎颖砻鎽秸麧崈簟⒕鶆蛞恢?。

    2)必須將突出基層表面的異物、砂漿疙瘩等鏟除,并將塵土雜物清除干凈,最好用高壓空氣進行清理。陰陽角、管道根部等處更應仔細清理,若有油污、鐵銹等,應以砂紙、鋼絲刷、溶劑等予以清除干凈。

    3)基層若高低不平或凹坑較大時,應用摻加108膠(占水泥重量的15%)的13水泥砂漿抹平。

    4)基層與變形縫或管道等相連接的陰角應做成均勻一致、平整光滑的折角或圓弧。

    5)基層應干燥,含水率宜小于9%。

    6)排水口、地漏應低于基層;有套管的管道部位應高于基層表面不少于20mm。將所留空洞澆水洗凈、濕潤后,用防水砂漿塞實、抹平、壓光。接縫處的水泥渣用磨光機磨平,以外墻、塑料止水帶表面水泥漿等雜物用鏟刀和鋼絲刷清理干凈,最后將混凝土表面灰塵掃凈。 

    3、防水卷材施工

    1)在基層清理干凈后,2012.5水泥砂漿找平層,以增強卷材與基層的粘結力,2h后方可鋪貼卷材。

    2)卷材施工的一般要求, 卷材粘貼采取熱熔粘結,除底板平面卷材采用條粘法(條粘法:每幅卷材兩邊各與基層粘貼150mm寬)外,(距底板保護墻內側1m范圍內要求滿粘),其它部位都采用滿粘法。   

    3)卷材鋪貼分兩步施工,首先鋪貼止水帶、后澆帶、陰陽角, 900mm高保護墻以下部位等處附加層(包括底板卷材)。見圖一(本工程采用甩搓做法)。采用上防內貼法。卷材搭接寬度長邊不小于 100mm、短邊不小于150mm。相鄰兩幅卷材的接縫要錯開300mm以上。卷材搭接縫應單獨收邊,做法是用噴槍烘烤外露邊緣,再用專用抹子抹出平滑的45o斜角。

    4)然后根據鋪貼順序、搭接寬度、卷材尺寸等彈好卷材鋪貼線,再進行大面鋪貼。大面積滿粘以“滾鋪法”為佳,先鋪粘大面、后粘結搭接縫,這種方法可以保證卷材鋪貼質量,用于卷材與基層及卷材搭接縫一次熔鋪。待底板卷材(包括900mm高保護墻處卷材)施工完畢,然后抹20mm1;2.5水泥砂漿保護層。同樣在900mm高保護墻處卷材上也抹20mm12水泥砂漿保護層。

    5)拆除底板側面900mm高保護墻上最上面3皮磚,將露出卷材接頭清理干凈,再從一側開始自下而上垂直進行大面鋪貼。鋪貼過程中,一定要將卷材內空氣趕凈,以免造成空鼓起泡。由于有熱熔膠的底面背對立墻基面,因此這部分卷材以冷粘法粘鋪在立墻上,與這部分卷材銜接繼續向上鋪貼的熱熔卷材仍用熱熔法鋪貼,且上層卷材蓋過下層卷材應不小于150mm。鋪完外后,并經驗收合格后,在卷材上抹20mm 12.5水泥砂漿保護層。待砂漿保護層具有一定強度時,立即砌 120mm厚保護磚墻。最后收頭時,一定要按設計要求固定牢固。

    圖一 卷材防水層甩槎、接槎做法

    a)甩槎:1-臨時保護墻;2-永久保護墻;3-20厚水泥砂漿保護層;

    4-卷材防水層;5-2012.5水泥砂漿找平層;

    6-混凝土墊層;7-卷材加強層

    b)接槎:1-結構墻體;2-卷材防水層;3-卷材保護層;4-卷材加強層;5-結構底板;6-密封材料;7-蓋縫條


    五、熱熔法施工注意事項

    1)熱熔法同材性的關系。高聚物改性瀝青防水卷材各品種的改性基料成分有所不同,因之軟化點、熔融度及熔化速度亦不同。施工人員對所選卷材應進行探索試驗,調節火焰距離以及烘烤時間,觀察卷材底面熱熔膠的熔融狀態以及鋪貼后卷材的粘貼強度,積累經驗后用于大面積施鋪。

    2)烘烤溫度對卷材的影響。以液化石油氣為熱源的火焰噴槍,當噴嘴全部開放時,火焰的端部溫度約為1300℃左右,火焰中心的溫度約1100℃左右,調節噴槍開關可將溫度降至1000~800℃左右。在這樣的高溫下實施熱熔法施工,要求在對卷材材性了解的基礎上熟練掌握持槍烘烤技術。這里應特別強調一點,即對熱熔型卷材高溫烘烤的瞬時性,卷材的改性混合基料中的石油瀝青已經過高溫處理,其瀝青膠質對混合基料中的橡膠或樹脂可起到保護作用,因此瞬時高溫不會影響卷材性能;高溫對不同的胎基影響也不同,對無紡聚酯布胎基,溫度達130℃時其伸長變形即可超限而失去增強作用,而玻纖胎卻不受此限,而對SBS、APP改性基料瞬間接觸260℃高溫亦不致破壞材性。因此,可以說在一定條件下,高溫不致影響卷材的材性。

    3)常溫下,正確施工的熱熔型卷材防水層,其粘結強度可大于0.5MPa,可滿足質量要求。但在低溫下施工,熱熔膠冷卻也快,往往影響粘鋪質量,這就需要豐富的經驗和熟練的操作技術,必要時可同時使用兩把火焰噴槍(或噴燈)進行加熱操作,以使熱熔膠熔融均勻,保證粘鋪質量。

    4)采用熱熔施工,在點火時以及在烘烤施工中,火焰噴嘴嚴禁對著人。特別是立墻卷材熱熔施工時,更應注意施工安全,亦應佩戴防護用品。

    5)施工現場應清除易燃物及易燃材料,并備有滅火器等消防器材。消防道路要暢通。

    6)施工使用的易燃物及易燃材料應貯放在指定處所,并有防護措施及專人看管。

    7)六級以上大風,停止熱熔施工。

    8)汽油噴燈、火焰噴槍,以及易燃品等,下班后必須放入有人管理的指定倉庫。

    六、細部處理

    1、地下室外墻后澆帶處理

    外墻后澆帶位置外側砌“U”形磚墻將其封閉,磚墻內凈空至少保證800×1400,磚墻厚度為240mm,高度砌平外墻頂。磚墻外側批2012.5 水泥砂漿找平,陰角批成弧角,再做防水卷材,面上再做保護層。(防水做法按回地下室外墻外防水做法)磚墻下澆C15墊層150mm厚,墊層比磚墻兩面各凸出100mm。外墻后澆帶兩側止水螺栓頭保留,用作日后固定后澆帶模板。

    2 地下室外墻后澆帶防水處理圖
    2
    、 變形縫處防水處理措施
        
    變形縫處應增加卷材附加層,附加層總寬度為600 mm。變形縫兩側的混凝土應分兩次澆筑。在施工時,把止水帶的中部夾于變形縫端模上,同時瀝青木絲板釘在端模上,并把止水帶的翼邊用鉛絲固定在底板鋼筋上,然后澆筑混凝土,待混凝土強度達到一定強度后拆除端模板,用鉛絲將止水帶另一翼邊固定在底板鋼筋上,再澆筑另一側混凝土。木絲板端用密封油膏填嚴。施工要求:在施工中,要保證止水帶與混凝土牢固結合,除混凝土的水灰比和水泥用量要嚴格控制外,接觸止水帶的混凝土不應出現粗骨料集中或漏振現象。在支設模板和澆筑混凝土不得將止水帶破壞。振搗時,止水帶處混凝土應振搗密實,趕出氣泡。但振搗棒插入點應離開止水帶250 mm以上,嚴禁振搗棒接觸止水帶。

     

    a)墻體變形縫;(b)底板變形縫

    1-需防水結構;2-浸過瀝青的木絲板;3-止水帶;4-填縫油膏;5-卷材附加層;6-卷材防水層;7-水泥砂漿面層;8-混凝土墊層;9-水泥砂漿找平層;10-水泥砂漿保護層;11-保護墻

     地下室施工縫防水處理圖

    4、  地下室穿墻套管節點
        
    對于熱力管道穿過混凝土外墻,可采用防水橡膠止水套管以適應因溫度引起的管道漲縮變形。即先將帶法蘭的止水套管預埋在結構中,在套管無法蘭的一端沿管周剔鑿,用素灰嵌填。安裝管道時,把橡膠止水套套入穿墻管并安裝在套管法蘭上,用螺栓箍緊,再用鐵卡將橡膠止水管套箍緊固在穿墻管道外皮,然后從無法蘭的一端用瀝青麻絲等將套管與穿墻管之間的縫隙填嵌密實,最后用摻加防水劑的水泥砂漿將管根四周分數次封閉嚴實。管道處附加層必須認真粘貼,保證施工質量。方法是先按細部形狀將卷材剪好,不要加熱,在細部貼一下,視尺寸、形狀合適后,再將卷材的底面(有熱熔劑的一面用手持噴燈烘烤,待底面呈熔融狀態即可粘貼在已經涂刷一道密封材料的基層上,并壓實鋪牢。

    1-管道;2-套管;3-夾板;4-卷材防水層;5-填縫材料;6-保護墻;7-附加卷材層襯墊

    4  穿墻管道防水處理

    5、 地下室降水井防水

    在地下室結構后澆帶施工完畢后,即可進行地下室內降水井的封閉。封閉前應將井內垃圾、泥漿等雜物清理干凈;降水井鋼管外壁的鐵銹用鋼絲刷清除干凈;割除多余部分的鋼管,在鋼管內灌注C30、S6 微膨脹混凝土,然后用法蘭盤、螺栓、橡膠墊片封死鋼管。降水井中的二次澆筑混凝土應是強度等級比所在區域地下室底板提高一級的膨脹混凝土,且新舊混凝土接槎面應鑿毛后清洗干凈并充分濕潤。

    七、質量保證措施

    1、 地下室抗浮措施
      根據工程實踐,在建筑物未施工至足夠重量時,在地下水壓力下,會造成
    建筑物上浮,導致地下室傾斜,產生結構拉裂,從而破壞結構自防水和卷材防水層,造成地下室滲漏水。為此,我們在建筑物重小于地下室周圍埋設的降水井將地下水位降低到安全水位以下。降水井的設置見地下室開挖平面布置圖。

    2、卷材質量保證措施

    1)鋪貼卷材的基層應潔凈、平整、堅實、牢固,陰陽角呈圓弧形。

    2)卷材防水層嚴禁在雨天、六級風以上的條件下施工。

    3)卷材防水層所用基層處理劑、膠粘劑、密封材料等配套材料,均應與鋪貼的卷材材性相容。

    4)卷材防水層所用原材料必須有出廠合格證,復驗其主要物理性能必須符合規范規定。

    5)施工人員必須持有防水專業上崗證書

    3、卷材搭接縫及收頭處理

    卷材搭接縫及收頭是防水層密封質量的關鍵,因此須以專用的接縫膠粘劑及密封膏進行處理,此外,地下工程卷材搭接縫必須做附加補強處理。具體做法如下:

    卷材接縫搭接寬度為100mm。在粘貼卷材時,先將搭接部分每隔50~100cm以膠粘劑臨時固定,大面積卷材鋪好后即粘貼卷材搭接縫,用丁基橡膠膠粘劑的A組分:B組分=11配合攪拌均勻,再用油漆刷將配好的膠粘劑均勻涂刷在翻開的卷材接頭的兩個粘結面上(涂膠量以0.5~0.8kg/m2為宜),然后干燥20~30min,待手感不粘手時即可粘合,從一端開始邊壓合邊驅除空氣,使之無氣泡及折皺存在,最后再用手持小鐵輥順序用力滾壓一遍,然后再用丁基橡膠膠粘劑或其他專用膠粘劑沿卷材搭接縫騎縫粘貼一條寬120mm的卷材膠條,用手持壓輥滾壓使其粘貼牢固,卷材膠條兩側邊用雙組分聚氨酯密封膏或單組分氯磺化聚乙烯密封膏予以密封。在其他部分的卷材三層重疊之處必須以聚氨酯密封膏予以封閉。

    卷材收頭處理:卷材收頭必須用聚氨酯嵌縫膏封閉,封閉處固化后,在收頭處再涂刷一層聚氨酯涂膜防水材料,在其尚未完全固化時,即可用108膠水泥砂漿(水泥:砂:108膠=130.20)壓縫封閉。

    八、施工現場安全措施

    1、加強施工管理人員及操作人員的安全知識教育,制定安全操作規程。

    2、安排專職安全員對現場嚴格監督,發現安全隱患及時處理。

    3、施工人員進場必須戴安全帽,嚴禁穿拖鞋或赤腳作業,施工區域貼醒目標志。

    4、嚴禁酒后上崗及違規操作。

    九、工期進度及安排

    與土建總包單位進度保持一致,每個施工流水段在基坑開挖完工后兩個晴天工作日后進場施工,七個晴天工作日內完成,隨時增減施工人員。

    十、施工管理及人員安排

       為保證質量與工期,加強崗位責任制,采取分項管理,各負其責。

    1、項目經理:負責監督工程的施工管理、施工質量、施工進度,以及施工安全措施等。

    2、施工隊長:全面負責工地安全文明施工,組織管理和質量控制,安排具體施工,檢查施工質量,提出問題,配合項目經理的日常工作。

    3、技術隊長:全面負責施工技術、施工計劃、協調與其它工種的關系等,發現問題,提出意見及時解決。

    4、質安員:負責監督質量及安全檢查,制定相應的保證措施。

    5、材料員:負責材料的管理,提供施工材料,控制材料用量,及時向施工隊長反映情況,防止材料供用不及時而耽誤工期。

    6、施工人員:經公司專門培訓合格,方可持證上崗,并由施工隊長負責合理安排,搭配施工。

    十一、施工現場組織安排

    1、現場組織管理機構

    項目負責人:

    現場負責人: 

    技術負責人:

    質安負責人:

    材料負責人: 

    2、現場施工人員

    注:可根據公司需要調整人員和工期

    3、施工機具:

    提電吹風     6         毛刷   若干    膠手套     若干

    電動攪拌機   6         刮板   若干    攪拌容器   8

    帚把         若干


    十二、防水層驗收

    上道工序驗收合格

    防水施工

    班組自檢

    施工員驗收

    質安組驗收

    現場監理驗收

    下道工序


                                             不合格

                             合格

                                             不合格

                             合格

                                             不合格

                             合格

                                             不合格

                                合格

    1、防水層不得有滲漏;

    2、材料抽檢合格,質量符合標準和設計要求;

    3、防水層無剝落,皺折、損傷等現象;

    4、細部構造做法必須符合設計要求;

    5、施工完畢,及時整理全部防水資料和驗收記錄表,做好歸檔工作;

    6、防水驗收后要及時做水泥砂漿保護層。