女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣安裝問題

    1、避雷安裝都是那些字母乘以1.039? 2、等電位連接怎樣記取長度? 3、總等電位聯結怎樣記取長度?總等電位箱和誰聯接? 4、什么時候用戶內接地母線,什么時候套用均壓環? 5、電氣箱接線圖上顯示的是4股3*2.5的照明線和一股3*4的照明線,但實際電氣平面圖紙上顯示的是2.5的線一股出來,然后一個橫杠,然后其余的各路在和這個橫杠聯接,這樣是怎樣施工的,這個橫杠是不是一個接線盒,橫杠和箱體聯接的部分是不是只有一股3*2.5的導線? 6、還有電纜橋架怎樣做防雷處理? 7、電纜進建筑物時怎樣預留,圖紙上只顯示距離外墻皮1.5m,這樣怎樣計算電纜的長度和電纜頭數量? 8、穿線管由6根變徑為穿3根時用不用接線盒? 請老師們詳細講述,謝謝!

    問題補充:9、電纜穿管怎樣挖土方?是按照直埋電纜挖土方還是按給排水管道挖土方?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.避雷接閃器和接地母線計算工程量需*1.039 2.等電位連接安裝計算均壓環的圈梁延長米 3.總等電位連接計算和接地體的連接的延長米 4.戶內接地母線=電井接地體、等電位箱與接地體連接母材;均壓環按照圖紙設計要求接地的樓層的圈梁延長米以及衛生間等電位的連接 5.橫杠加數據代表這段線段的導線根數 6.電纜橋架只做接地,做跨接 7.電纜進建筑物只算保護管,不算電纜和電纜頭 8.穿線管由6根變徑為穿3根時,變徑是在接線盒中,算燈具、插座時已計算接線盒 9.電纜保護管其土方量凡有施工圖注明是,按照施工圖計算,無施工圖的一般按照溝深0.9m溝寬按最外邊的保護管兩側邊緣外各增加0.3m工作面計算;

    2012-08-24 20:21:41 

  • 1、是的 2、直接計算跨接線 3、總等電位連接按照圖示長度計算,與接地極板的主筋連接 4、基礎的接地套戶內接地母線,10層以上才套均壓環 5、不是只有一股,幾個賄賂就有幾股的 6、做等電位連接 跨接就行 7、計算至外墻1.5米+上配電箱的半周長+電纜頭的預留長度。電纜頭按照一個計算 8、一般不計算接線盒 9、計算規則上有相關的土方說明的0.45m3 根/米

    2012-08-24 17:22:13 

  • 1、避雷安裝只有接地母線乘以1.039。 2、等電位連接按照圖紙標識記取長度。 3、總等電位聯結按照圖紙標識記取長度??偟入娢幌浜徒拥啬妇€聯接。 4、室內需要接地的地方用戶內接地母線,高層建筑套用均壓環。 5、橫杠和箱體聯接的部分是3*2.5的導線 6、還有電纜橋架做接地線防雷處理 7、電纜進建筑物時怎樣預留,圖紙上只顯示距離外墻皮1.5m,按規范計算電纜的長度和電纜頭數量。 8、穿線管由6根變為?根時可以加接線盒 9、電纜穿管挖土方是按照直埋電纜挖土方

    2012-08-25 16:07:41 