lvxinqi 2012-12-30 10:56:18 | 河南省 安裝 | 931查看 5回答
電氣安裝問題
1、在電氣安裝中電纜敷設時電井內有橋架,能套豎直通道嗎?如果不能,在什么情況下可以套豎直通道電纜? 2、電氣調試系統如何確定?比如,在一棟樓中有一個分接箱,下面連三個電表箱,這算幾個系統;如果在一個項目工程中,有地下車庫,還有十幾棟樓,等等,如何確定系統的個數?謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、在電氣安裝中電纜敷設時電井內有橋架,不能套豎直通道。 豎直通道電纜敷設適應于鐵塔或高層建筑中設有專用全封閉電纜井的電纜敷設工程 2、電氣調試系統如何確定?比如,在一棟樓中有一個分接箱,下面連三個電表箱,這不能算為系統。如果在一個項目工程中,有地下車庫,還有十幾棟樓,如何確定系統的個數? 送配電設備調試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;從配電箱至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器及空氣開關等不含調試元件的供電回路,則不作為調試系統計算。
2012-12-30 15:00:06
-
根據從低壓配電室分出的回路數量為準,分配箱以后的回路不計算。直接數低壓配電室的系統圖的回路數即可。
2012-12-30 11:22:09
-
1、在電氣安裝中電纜敷設時電井內有橋架,能套豎直通道嗎?如果不能,在什么情況下可以套豎直通道電纜?電井內不能算豎直通道,豎直通道是指電纜沿垂直通道敷設高度超過20m(或6層)。 2、電氣調試系統如何確定?比如,在一棟樓中有一個分接箱,下面連三個電表箱,這算幾個系統;如果在一個項目工程中,有地下車庫,還有十幾棟樓,等等,如何確定系統的個數?在一棟樓中有一個分接箱,下面連三個電表箱,這算一個系統;在一個項目工程中,有地下車庫,還有十幾棟樓,那就看有幾個配電箱多少回路,要根據這個去分系統。如果一棟樓一個配電箱,配電箱含有儀表、電磁開關等調試元件,可按一個系統,如果沒有調試元件,那就按回路數*0.2系數計算回路。
2012-12-30 14:41:31
-
正常超過6層的電氣安裝中電纜敷設時電井內有橋架,就套豎直通道。一般的住宅樓內很少算調試的。
2012-12-31 08:01:56
-
如果垂直敷設超過20m就可以套豎直通道敷設
2012-12-30 16:11:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看