龍王 2012-09-07 09:44:17 | 河南省 其他專業 | 628查看 1回答
河南鄭州南環項目太陽能熱水設備及安裝技術資料之三
?河南鄭州南環項目太陽能熱水設備及安裝技術資料之三
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
a 水泵安裝應能滿足100℃高溫下正常運行。
b 間接加熱系統高點應加膨脹管或膨脹水箱。
3.4.6 熱水供應管路系統安裝同1-2。
3.4.7 管路系統試壓:應在未做保溫前進行水壓試驗,其壓力值應為管道系統工作壓力的1.5倍。最小不低于0.5MPa。
3.4.8 系統試壓完畢后應做沖洗或吹洗工作,直至將污物沖凈為止。
3.4.9 熱水器系統安裝完畢,在交工前按設計要求安裝溫控儀表。
3.4.10 按設計要求做好防腐和保溫工作。
3.4.11 太陽能熱水器系統交工前進行調試運行,系統上滿水,排除空氣,檢查循環管路有無氣阻和滯流,機械循環檢查水泵運行情況及各回路溫升是否均衡,做好溫升記錄,水通過集熱器一般應溫升3~5℃。符合要求后辦理交工驗收手續。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 太陽能熱水器系統的水壓試驗結果和貯熱水箱滿水試驗必須符合設計要求和施工規范規定。
檢驗方法:檢查系統試驗記錄和水箱滿水試驗記錄。
4.1.2 太陽能熱水器系統交付使用前必須進行沖洗或吹洗。
檢驗方法:檢查沖洗或吹洗記錄。
4.2 基本項目:
4.2.1 貯熱水箱支架或底座的安裝應埋設平整牢固,尺寸及位置符合設計要求,水箱與支架接觸緊密。
檢驗方法:觀察和對照設計圖紙檢查。
4.2.2 水箱涂漆應附著良好,漆膜厚度均勻,色澤一致,無流淌及污染現象。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目:
太陽能熱水器安裝的允許偏差和檢驗方法見表l-22。
太陽能熱水器安裝允許偏差和檢驗方法 表1-22
項 目
允許偏差
檢查方法
標 高
中心距地面 (mm)
±20
尺 量
固定安裝朝向
最大偏移角
不大于15°
分度儀檢查
5 成品保護
5.1 集熱器在運輸和安裝過程中應加以保護,防止玻璃破碎。
5.2 溫控儀表應在交工前安裝,防止丟失和損壞。
5.3 太陽能熱水器冬季不使用時應把系統水泄凈。
6 應注意的質量問題
2012-09-07 09:44:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看