哈哈 2012-12-01 09:49:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4067查看 4回答
連梁存不存在支座負筋
我的圖紙框架梁是3跨,其中一跨注明是連梁,它上方的原位標注分不清是支座筋還是跨中筋,請問這樣的連梁存不存在支座負筋的說法,有的是標在支座邊,有的是標在中間?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先確認是框架結構中的連系梁還是剪力墻結構中的連梁。后者是門窗洞口上的加強帶,不存在支座負筋。前者就有可能存在支座筋或上部鋼筋或下部鋼筋。要看具體設計。
2012-12-02 15:51:25
-
連梁沒有支座負筋,一般也不會原位標注,所有的筋都是通長的
2012-12-01 10:34:38
-
連梁是沒有支座筋的,但如果設計把連梁當框架梁來設計,那還是按圖施工,其中一跨注明連梁,那這一跨縱筋的錨固就按連梁縱筋的錨固計算。
2012-12-01 10:12:29
-
1、洞口連梁不存在負筋,但是在剪立墻結構中,設計通常使用, 2、樓主的描述應該直接按照框架梁進行定義,如果有不符合的地方,可以匯總后進行修改、鎖定
2012-12-01 15:25:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看