  • GGJ2009中的基礎梁原位標注上下部鋼筋在軟件中的定義和設置問題????

    本工程是負一層地下室,樁承臺基礎,底板梁信息的原位標注中,只有上部鋼筋,下部又有左支座筋,中支座筋,右支座筋,一般來說基礎梁與樓層框架受力是反過來的沒錯,可是基礎梁要如何定義類別呢????如果定義為基礎梁的話,是以柱子為支座,算過來的鋼筋長度不對,如果定義為基礎連梁又無法在軟件中輸入下部左支座筋和右支座筋,只有中跨筋,,請高手解答?

    樁

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你按原位標注設置即可,那有你說的那么亂??赡苣闶菍袠俗⒑驮粯俗⒗斫庥姓`,當集中標注和原位標注都存在有信息時,是按原位標注的施工和計算。

    2012-12-09 10:44:56 

  • 像這種基礎梁肯定是用基礎梁來定義,而且11G新平法也規(guī)定了基礎梁是以柱為支座的,因此你用基礎梁來定義是沒有錯的。

    連梁