m091013 2013-01-15 15:09:43 | 廣東省 其他專業 | 2362查看 1回答
層高加高后如何影響措施費用的增加?
地下室:(廣東定額) 1、副樓地下室層高3.9米,主樓地下室層高4.5米,變更后,副樓 地下室層高3.9米,主樓地下室層高加高到4.8米。 結論是,主樓地下室加高30公分。 問題: 層高加高30公分,具體增加了哪些費用?如: 1.主副樓有標高落差的地方有60公分增加到90公分,該處梁加高(鋼筋、砼等)。 2.措施費用: 模板超高了多少呢? 3.措施費用:腳手架又改怎么算,是否算超高呢? 4.請大家補充,謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
副樓地下室層高3.9米,主樓地下室層高4.5米,變更后,副樓 地下室層高3.9米,主樓地下室層高加高到4.8米。 結論是,主樓地下室加高30公分。 因為現澆鋼筋混凝土模板子目,層高是按3.6m考慮的(包括3.6m)。建筑設計層高超過3.6m時,計算超高支模增加消耗量子目,梁、板合并套用梁板超高子目,墻、柱合并套用墻柱超高子目。超高支模增加消耗量子目不適用于欄板、挑沿、天溝、樓梯及構筑物類構件。工程量計算規則:墻柱3.6米以上部分工程量,框架梁、單梁為梁底超過3.6計算,平板為板底超過3.6米計算,有梁板為現澆板底超過3.6米,則梁板全算。 如果以前主樓地下室層高4.5米已經計算了超高,現在按4.8米計算是一樣的,增加不了,以前沒有計算,現在還可以算。 墻柱腳手架高度增加還可以算一點。 我們這沒有,如果你們定額里面有這個杠杠,那在4.8米范圍內還可以增加點費用。 腳手架不是按面積算的呀,不是按墻面積算的嗎,墻加高了,面積自然就大了。
2013-01-15 16:59:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看