  • 關于防雷接地工程綜合單價

    湖北定額:1.利用基礎梁內兩根主筋作通長焊接: 總長1597米 套C2-1083 避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋 2.引下線與接地網焊接 37處 套C2-1084 柱主筋與圈梁鋼筋焊接 怎么含稅的工程造價才一萬多。 按實際情況來算的話,7個焊工 按100元一天 做了10天都7000元人工費了。哪里出問題了呢?

    均壓環

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    調人工河材料差價了嗎

    2013-01-17 20:51:09 

  • 已采納
    這個不能按實際的工作天數和發給工人的日工資,定額工日是綜合工日,8小時制。看一下你的計算工程量是不是有誤。

    2013-01-17 23:25:06 

  • 已采納
    是丟項了嗎,仔細查查

    2013-01-18 16:17:43 

  • 已采納
    看有沒有接地網調試,接地斷接卡制安,接地母線敷設,接地極、等電位箱,金屬窗的接地等等項目。